燃气管道施工与安装要求上
一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
燃气管道施工与安装要求下
一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。
风机盘管的要求与安装施工
风机盘管,对于风机来说,特别是无锡风机,是其重要的组成部分,前面已经介绍了一些知识,但那只是很小的一部分,想要对风机盘管有全面的认识,还有很多等待我们去学习,因此小编花点时间,来对风机盘管进行介绍,以便让大家完成这一过程。 1.一般要求(1)风机盘管不管是在运送、储存以及安装过程中,都应有正确有效的保护措施,以保证其不会受到损坏。(2)风机盘管正常运行时,其噪音应低于规定标准,且工作和试验压力,应符合规定要求。(3)风机盘管应设有接驳口,以便接驳冷冻/采暖水管、冷凝水管、送/回风管、电源以及控制线等。 2.施工准备材料要求:所有材料应经过检验,质量是合格的,且要有合格证明。主要机具:包括电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵和气焊工具等。作业条件:(1)所有材料和设备已运抵作业现场,并已准备齐全,且作业现场有水源和电源。(2)安装位置已确定好,尺寸符合设计要求,预留管口的位置标高应符合要求。 3.工艺流程风机盘管
钢梯制作与安装质量要求
1、圆钢、钢板及型钢采用力学性能不低于Q235-B,并且具有碳含量合格证的钢材。 2 、钢梯均可用不锈钢制作. 3、钢梯均采用焊接连接,焊接要求应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定。采用其他 方式连接时,连接强度应不低于焊接。安装后的钢梯不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 4、 钢梯所有构件的表面要求光滑、无锐边、尖角及无刺等。 5、钢梯与附在设备上的平台梁相连接时,连接处宜用开长圆孔的螺栓连接。 6、钢梯涂装要求:钢材表面除锈等级不低于St2级;铁红醇酸底漆1~2道;醇酸腻子刮平;醇酸磁漆2~3道。 7 、安装在室外的钢梯应做防雷电保护,连接和接地附件应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的要求。 8、当钢梯作为疏散梯使用时,应按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014的要求,采取必要的防火措施。