建筑照明的安装技术要求
2007-11-15 | ——建筑物景观照明灯具安装规定 -------------------------------------------------------------------------------- 类别:来源: 天圆地方建筑论坛————————————————————————————————————————主控项目 1 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: 1.1每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2 MΩ; 1.2在人行道灯人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上; 1.3金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 2 建筑物彩灯安装应符合下列规定: 2.2彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体与接地(PE)或接零(PEN)连接可靠; 2.3
风机盘管的要求与安装施工
风机盘管,对于风机来说,特别是无锡风机,是其重要的组成部分,前面已经介绍了一些知识,但那只是很小的一部分,想要对风机盘管有全面的认识,还有很多等待我们去学习,因此小编花点时间,来对风机盘管进行介绍,以便让大家完成这一过程。 1.一般要求(1)风机盘管不管是在运送、储存以及安装过程中,都应有正确有效的保护措施,以保证其不会受到损坏。(2)风机盘管正常运行时,其噪音应低于规定标准,且工作和试验压力,应符合规定要求。(3)风机盘管应设有接驳口,以便接驳冷冻/采暖水管、冷凝水管、送/回风管、电源以及控制线等。 2.施工准备材料要求:所有材料应经过检验,质量是合格的,且要有合格证明。主要机具:包括电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵和气焊工具等。作业条件:(1)所有材料和设备已运抵作业现场,并已准备齐全,且作业现场有水源和电源。(2)安装位置已确定好,尺寸符合设计要求,预留管口的位置标高应符合要求。 3.工艺流程风机盘管
关于地热安装流程的研究与分析
1、一定要找具备地热专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队展出的效果不问可知。 2、展装前必须检查地热系统的密封性。 3、地面必须干燥(可通过实验现象判定),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供热,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5、展设强化地板前,应展设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地热辐射专用字样),隔尽潮气,使潮气从四周的踢脚板开释出往。 6、不应展设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7、地板展设时必须用地热专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的题目。 8、地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。 9、展装地面与安装踢脚板要分两次施工。在展设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。 10、安装完24小时后地板才能加温。