关于厂房设计的几个问题?
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
新手上路,老鸟来指路(小厂房设计问题)
毕业于去年,刚开始由于就业形势严峻,找了个施工企业。因为不满施工现场的工作环境和黑心老板的种种剥削,来个了一个小县城的设计院,还是临时工。可怜啊。可工作还是照样做吧,新手上路,感觉很多东西要学,今天把一些平时积累的问题发到这里来,希望老鸟们给我这个只菜鸟多指点,指点。我们是小山城,结构上都是不用装电梯的房子,除了些厂房有需要。也不用考虑什么地震的。基础一般以浅基础为主。现在院里交给我一个很简单的厂房设计(泸南金属刃具厂只有二层、框架结构、),但我还是碰到了许多不懂的问题。下面有建筑图。这里我向大家请教几个低级的问题,大家回答时尽能结合本实例说更好:1、用山墙支撑的斜屋面,在输入恒荷载和活荷载应该怎么输入?2、大门上的雨蓬,还有屋面上檐沟这种悬挑结构在pkpm建模和输入荷载时如何处理?3、楼梯这个地方荷载是如何传导的,通常pkpm中是如何处理的?4、基础部分,我布置地梁加条形基础可以吗?地质报告我还没拿到,但我们这些地区土质通常比较好。
丁戊类厂房设计要点总结
声明:本人通信工程专业,毕业后转行做建筑电气,有些吃力,工作一年多来,给自己进行一下总结,如有不对之处请见谅,希望大家也给我多提一些宝贵意见!丁戊类厂房相对来说是最简单的。1、先看建筑面积,算出所需变压器容量,确定是采用箱式变电站还是土建变电站。若变压器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都会往大给建筑提箱站面积,20平米(4mx5m)。若面积较大,需要采用土建站时,要根据每台变压器需要80平米算,确定土建站面积。也有甲方要求用杆式变压器,电杆子不占建站面积,在总图上只需要画个小圈表示,每个杆式变压器容量不能超过315KVA。2、确定市政强电线路来源,附近设置变电站,并满足供电半径。3、确定屋顶材质,是混凝土还是彩钢,若是彩钢不需要画避雷带,直接利用彩钢板做接闪器,屋面上所有金属构件、外露金属管均与钢屋面联结。4、确定是否有卷帘门、 吊车、生产工艺设备等。