关于厂房设计的几个问题?
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
新手上路,老鸟来指路(小厂房设计问题)
毕业于去年,刚开始由于就业形势严峻,找了个施工企业。因为不满施工现场的工作环境和黑心老板的种种剥削,来个了一个小县城的设计院,还是临时工。可怜啊。可工作还是照样做吧,新手上路,感觉很多东西要学,今天把一些平时积累的问题发到这里来,希望老鸟们给我这个只菜鸟多指点,指点。我们是小山城,结构上都是不用装电梯的房子,除了些厂房有需要。也不用考虑什么地震的。基础一般以浅基础为主。现在院里交给我一个很简单的厂房设计(泸南金属刃具厂只有二层、框架结构、),但我还是碰到了许多不懂的问题。下面有建筑图。这里我向大家请教几个低级的问题,大家回答时尽能结合本实例说更好:1、用山墙支撑的斜屋面,在输入恒荷载和活荷载应该怎么输入?2、大门上的雨蓬,还有屋面上檐沟这种悬挑结构在pkpm建模和输入荷载时如何处理?3、楼梯这个地方荷载是如何传导的,通常pkpm中是如何处理的?4、基础部分,我布置地梁加条形基础可以吗?地质报告我还没拿到,但我们这些地区土质通常比较好。
单层厂房有哪些设计要点?
单层厂房有哪些设计要点? 单层厂房内一般按水平方向布置生产线。这种厂房结构简单,可以采用大跨度、大进深;便于使用重型起重运输设备,地面上可安装重型设备;可以利用天窗采光、通风。单层厂房的适应性强,既可用于生产重型产品,又可用于生产轻型产品;既可建成大跨度、大面积的,也可建小跨度、小面积的。但是占地大,相应地增加了室外道路、管线和运输线路的长度。 可采用单跨或多跨(联跨)平面,各跨多平行布置,也可有垂直跨。厂房多呈矩形,一些热加工车间厂房常采用п形、形。生活用房和辅助用房多沿柱边布置或利用吊车的死角处,也可集中建在厂房附近或贴建于厂房四周,但不宜过多,以免妨碍厂房采光和通风。 单层厂房柱距多用6米,间或采用9、12、18米等,跨度也采用以3米为基本参数,以便于构件的定型化。多跨厂房各跨的高度不同,应适当调整,以简化构件和构造处理,改善采光、通风效果。 单层厂房结构通常用钢筋混凝土构架体系,特殊高大或有振动的厂房可用钢结构体系。在不需要重型吊车或大型悬挂运输设备时,还可采用薄壳、网架、悬索(见悬挂结构建筑