关于厂房设计的几个问题?
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
轻钢厂房设计计算书、图纸
轻钢厂房 计算书+图纸供毕业设计参考,提供word和pdf两种格式文件,内容一样目 录§建筑设计部分1. 平面设计2. 剖面设计3. 室内外高差的确定4. 厂房天然采光设计5. 通风设计6. 厂房屋面排水设计7. 厂房立面设计8. 厂房的构造设计8.1. 外墙8.2. 屋顶构造8.3. 散水构造9. 门窗明细表§结构设计部分10. 结构布置10.1. 材料的选择10.2. 屋面布置10.3. 柱间支撑布置10.4. 屋盖支撑布置10.5. 墙面结构布置11. 荷载计算11.1. 荷载取值11.2. 竖向荷载导算11.3. 风荷载导算11.4. 吊车及吊车荷载11.5. 地震作用计算12. 吊车梁设计12.1. 吊车荷载计算12.2. 内力计算12.3. 截面特性12.4. 强度计算12.5. 稳定性计算12.6. 挠度计算12.7. 支座加劲肋计算 2212.8. 焊缝计算12.9. 疲劳验算13. 牛腿设计13.1. 荷载计算13.2. 截面特性13.3. 强度验算13.5. 加劲肋设计13.
求单层轻钢厂房设计计算书
仪征玛吉公司轻钢厂房,建筑面积约为3400m2。结构形式为双跨双坡单层轻钢门式刚架结构。(24+24)×6×122.设计原始资料2.1.建筑物安全等级为二级;设计使用年限50年,建筑类型为丁类,耐火等级为三级(耐火极限:钢柱不小于2小时,钢梁不小于1.5小时),刷超薄型防火涂料。2.2室外计算温度:冬季-5℃,夏季30℃2.3全年主导风向:东南,基本风压0.40kN/m2,地面粗糙度为B类。2.4屋面活载0.50 kN/m22.5常年地下水位低于-4m,无侵蚀性,土壤最大冻结深度0.2m。2.6基本雪压0.35kN/m2。2.7基础埋置在②号土层,持力层为粉质粘土,地基承载力特征值为240kN/m2,场地类别为III类土。2.8场地平整,水电可以就近接通,主要建筑材料供应充足。2.9抗震设防烈度7度,抗震类别为丙类,基本地震加速度为0.1g。2.10设置5t起重吊车一台,吊车轨顶标志标高为6.6m。
给初涉厂房设计菜鸟的建议
1。水电站厂房是一个系统工程设计,专业包括:地质(地下厂房洞室岩体、地面厂房地基等)、水工(主要是厂房专业)、机电(一次、二次、水机、金结、通讯等)、施工等专业的配合工作,社会关系较为复杂,所以各方的关系要明确;2。厂房划分,常见的基本上为:坝后式(>40m水头采用混流机组,否则用轴流机组)、引水式(混流机组)、河床式(轴流机组、低水头多用贯流式机组),冲击式水轮机则多用在超高水头的引水式厂房中。3。厂房的分级:基本上根据总的装机容量来确定,但河床电站的挡水部分与坝相同。4。阶段设计方案:电口(预可研、可研、招标、技施),水口(可研、初设、招标、技施)。规划阶段都比较粗,可按以往的水工大纲按体积计算砼工程量及含钢量;到初设阶段则应有较为准确的砼量和含钢量,技施时则应考虑各部位的方案优化(如尾水管分离底板、各预制方案等等)。5。厂房的结构:小电站N百千瓦-N千千瓦的小混流机组多采用卧式机组,结构上较为简单,在此不絮烦;但大型机组(上万单机)厂房多采用立式机组(混流、轴流),且层数较多(如增设有母线层等),其相应的