求单层轻钢厂房设计计算书
仪征玛吉公司轻钢厂房,建筑面积约为3400m2。结构形式为双跨双坡单层轻钢门式刚架结构。(24+24)×6×122.设计原始资料2.1.建筑物安全等级为二级;设计使用年限50年,建筑类型为丁类,耐火等级为三级(耐火极限:钢柱不小于2小时,钢梁不小于1.5小时),刷超薄型防火涂料。2.2室外计算温度:冬季-5℃,夏季30℃2.3全年主导风向:东南,基本风压0.40kN/m2,地面粗糙度为B类。2.4屋面活载0.50 kN/m22.5常年地下水位低于-4m,无侵蚀性,土壤最大冻结深度0.2m。2.6基本雪压0.35kN/m2。2.7基础埋置在②号土层,持力层为粉质粘土,地基承载力特征值为240kN/m2,场地类别为III类土。2.8场地平整,水电可以就近接通,主要建筑材料供应充足。2.9抗震设防烈度7度,抗震类别为丙类,基本地震加速度为0.1g。2.10设置5t起重吊车一台,吊车轨顶标志标高为6.6m。
求助单层工业厂房设计遇到的一些问题