关于厂房设计的几个问题?
luok_hero
luok_hero Lv.3
2007年05月28日 23:31:35
只看楼主

一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)

一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。
请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?
2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)
3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?
4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?
请各位达人多多指教!
免费打赏
luok_hero
2007年05月30日 23:50:32
2楼
算刚架时(横向),柱腹板高厚比超限,按钢规5。4。6,STS算有效截面满足要求;尝试性地按支架算纵向的柱间支撑,显示柱腹板高厚比超限,但此时STS没有按5。4。6校核。后来发现程序仅对柱按0,180度布置时进行校核,那么是否按90度布置时不需要考虑此超限信息?或者仅按轴压手工进行校核?此种情况下需要设置纵向加劲肋吗?(感觉门规对于高厚比规定过于大,若按它算都不会超限,不放心)
回复
luok_hero
2007年06月03日 21:35:18
3楼
没人理吗?小弟新做厂房,没什么经验。谢谢达人指教了。