钢结构因自身自重轻、跨度大、强度高,施工简便、结构简单,大部分构件都在工厂加工完成,可实现工业化生产等优点,逐步成为厂房的主要结构形式。当下很多新型厂房都是以钢结构或轻钢结构搭建。但钢结构厂房缺点也很明显:耐火性差,防火等级低,在高温作用下钢结构易产生变形,屈服强度会下降,容易发生坍塌,造成人员伤亡与财产损失。那么,钢结构厂房的防火设计需要如何去做呢? 无尘净化钢结构厂房消防设计要点 CEIDI西递
那么,钢结构厂房的防火设计需要如何去做呢?
无尘净化钢结构厂房消防设计要点 CEIDI西递
除了在土建过程中的钢梁本身做防火处理(在构件表面涂防火涂料,防火涂料在发生火灾时作为耐火隔热的保护层,有效提高钢构件的耐火极限,满足防火要求)以外,厂区还应在其他方面做足消防措施。我们以洁净厂房为例展开论述。通常我们要求洁净厂房的耐火等级不应低于二级,这里面包含对装饰装修材料有严格的要求。
1、洁净室的顶棚和壁板(包括夹芯材料)应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料。顶棚的耐火极限不应低于0.4h,疏散走道顶棚的耐火极限不应低于1.0h。
2、在一个防火区内的综合性厂房,其洁净生产与一般生产区域之间应设置非燃烧体隔墙封闭到顶。隔墙及其相应顶板的耐火极限不应低于1小时,隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.6h。穿过隔墙或顶板的管线周围空隙应采用非燃烧材料紧密填塞。
3、技术竖井井壁应为非燃烧体,其耐火极限不应低于1h。井壁上检查门的耐火极限不应低于0.6h;竖井内在各层或间隔一层楼板处,应采用相当于楼板耐火极限的非燃烧体作水平防火分隔;穿过水平防火分隔的管线周围空隙,应采用非燃烧材料紧密填塞。
4、洁净厂房的地面材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50354的规定:甲、乙类生产区应采用A级材料,同时应满足不发火、防静电的要求。丙、丁类厂房应采用不低于B2级的材料。
5、防火分区之间应采用防火墙分隔。单层厂房(甲、乙类除外)如建筑面积超过上述规定,设置防火墙有困难时.可用防火卷帘并加喷淋保护进行分隔。
6、洁净厂房的技术夹层与其直接服务的生产区域视为同一防火分区。大型集成电子厂房的回风夹层可计入洁净厂房的防火分区面积。带有剧毒、有害菌体、病毒、放射性物料,以及其他不能使用水作为灭火剂灭火的工位区域应设置防火分隔单元。
在实际的厂房装修设计中,CEIDI西递资深的设计师早已将整个消防系统的布局在贯穿在整个设计中,每个区域的划分、每个装饰装修材料的选择都是以防火为前提进行配置一般来说,洁净厂房在设计时就注意合理组织疏散路线、合理设置安全出口,使平面复杂的洁净厂房满足消防安全疏散要求。除此之外,CEIDI西递会在洁净厂房疏散走廊及所需点位设置机械防排烟设施;在洁净室的生产层和上下技术夹层,要设置室内消火栓,依据功能内容配置气体探测器、火灾探测器、手动火灾报警器、自动灭火喷淋系统。
CEIDI西递设计师也指出,除了装修设计中的消防设计以外,厂区在生产使用过程中也要制定严格的管理制度,降低因人为失误造成的消防安全问题。例如厂区必须存放一定数量的消防器材,且指定专人管理定期更换;厂区内一切易燃、易爆物品必须与火源、电源保持一定距离,不得随意堆放;杜绝超负荷用电;电源开关箱内不得堆放物品;可燃性气体钢瓶与助燃气体钢瓶不得混合放置等。