关于厂房设计的几个问题?
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
给初涉厂房设计菜鸟的建议
1。水电站厂房是一个系统工程设计,专业包括:地质(地下厂房洞室岩体、地面厂房地基等)、水工(主要是厂房专业)、机电(一次、二次、水机、金结、通讯等)、施工等专业的配合工作,社会关系较为复杂,所以各方的关系要明确;2。厂房划分,常见的基本上为:坝后式(>40m水头采用混流机组,否则用轴流机组)、引水式(混流机组)、河床式(轴流机组、低水头多用贯流式机组),冲击式水轮机则多用在超高水头的引水式厂房中。3。厂房的分级:基本上根据总的装机容量来确定,但河床电站的挡水部分与坝相同。4。阶段设计方案:电口(预可研、可研、招标、技施),水口(可研、初设、招标、技施)。规划阶段都比较粗,可按以往的水工大纲按体积计算砼工程量及含钢量;到初设阶段则应有较为准确的砼量和含钢量,技施时则应考虑各部位的方案优化(如尾水管分离底板、各预制方案等等)。5。厂房的结构:小电站N百千瓦-N千千瓦的小混流机组多采用卧式机组,结构上较为简单,在此不絮烦;但大型机组(上万单机)厂房多采用立式机组(混流、轴流),且层数较多(如增设有母线层等),其相应的
丁戊类厂房设计要点总结
声明:本人通信工程专业,毕业后转行做建筑电气,有些吃力,工作一年多来,给自己进行一下总结,如有不对之处请见谅,希望大家也给我多提一些宝贵意见!丁戊类厂房相对来说是最简单的。1、先看建筑面积,算出所需变压器容量,确定是采用箱式变电站还是土建变电站。若变压器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都会往大给建筑提箱站面积,20平米(4mx5m)。若面积较大,需要采用土建站时,要根据每台变压器需要80平米算,确定土建站面积。也有甲方要求用杆式变压器,电杆子不占建站面积,在总图上只需要画个小圈表示,每个杆式变压器容量不能超过315KVA。2、确定市政强电线路来源,附近设置变电站,并满足供电半径。3、确定屋顶材质,是混凝土还是彩钢,若是彩钢不需要画避雷带,直接利用彩钢板做接闪器,屋面上所有金属构件、外露金属管均与钢屋面联结。4、确定是否有卷帘门、 吊车、生产工艺设备等。