厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!

厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!

厂房照明总箱可以如此设计吗???!!!.jpg


厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!.jpg

免费打赏
babyfish1220
2012年02月25日 21:04:08
2楼
照明开关用漏电开关?电缆的敷设方式呢?馈线开关的C65开关怎么成了DZ47了?插座?
回复
muyuyao
2012年02月26日 14:33:12
3楼
断路器型号变了倒还不是什么问题!!!

问题是总进线漏保不该设计为30MA\0.1S的!!!

且设计为4P漏保,安装时却变为1P+N的了!!!

出线设计要输出火、零、PE,却设计为两芯电缆,不知主设人如何想的!!!

原设计没有插座,但装配时擅自改变出线回路并增加插座,而插座出线不是1P+N漏保!!!
回复
guihuacun
2012年02月26日 20:13:45
4楼
铁底板通孔穿线,居然只有两个孔使用O型橡皮圈。
回复
lqzhu0328
2012年02月27日 12:44:32
5楼
学习的,谢谢分享!
回复
乌鸦
2012年02月27日 13:01:11
6楼
总空开用30mA的漏保,能行吗?会不会经常跳闸啊,还有你这应该是TN-C-S系统吧,咋图中没画重复接地呢,如果是TN-S系统咋进线才4芯啊。。。期待高手解答
回复
zhouxf_21
2012年02月27日 13:32:59
7楼
啥都对不上,不说话了。
回复
muyuyao
2012年02月27日 14:49:51
8楼
啥都对不上,不说话了。

-------竟然已经通过了设计、施工、监理、建设单位的竣工验收!!!
回复
lipinjd
2012年02月27日 15:29:47
9楼
这个有创意。。呵呵
回复
hzhuai070125
2012年02月27日 15:34:24
10楼
回复
yanggod007
2012年02月27日 15:56:07
11楼
是否采用了TT系统接地形式,但是4P变1P+N确实说不过去。
楼上也说了总断应该设置30mA,太容易跳闸了。