2楼
照明开关用漏电开关?电缆的敷设方式呢?馈线开关的C65开关怎么成了DZ47了?插座?
回复
3楼
断路器型号变了倒还不是什么问题!!!
问题是总进线漏保不该设计为30MA\0.1S的!!!
且设计为4P漏保,安装时却变为1P+N的了!!!
出线设计要输出火、零、PE,却设计为两芯电缆,不知主设人如何想的!!!
原设计没有插座,但装配时擅自改变出线回路并增加插座,而插座出线不是1P+N漏保!!!
回复
4楼
铁底板通孔穿线,居然只有两个孔使用O型橡皮圈。
回复
5楼
学习的,谢谢分享!
回复
6楼
总空开用30mA的漏保,能行吗?会不会经常跳闸啊,还有你这应该是TN-C-S系统吧,咋图中没画重复接地呢,如果是TN-S系统咋进线才4芯啊。。。期待高手解答
回复
7楼
啥都对不上,不说话了。
回复
8楼
啥都对不上,不说话了。
-------竟然已经通过了设计、施工、监理、建设单位的竣工验收!!!
回复
9楼
这个有创意。。呵呵
回复
10楼
回复
11楼
是否采用了TT系统接地形式,但是4P变1P+N确实说不过去。
楼上也说了总断应该设置30mA,太容易跳闸了。
回复