厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!

厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!

厂房照明总箱可以如此设计吗???!!!.jpg


厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!.jpg

免费打赏
lt2686057
2012年02月27日 16:24:31
12楼
图纸与实物对不上
回复
same20062008
2012年02月27日 17:34:07
13楼
总空开用30mA的漏保,能行吗?会不会经常跳闸啊,还有你这应该是TN-C-S系统吧,咋图中没画重复接地呢,如果是TN-S系统咋进线才4芯 , 图纸与实物对不上.
回复
lnhldlwj
2012年02月27日 18:54:50
14楼
问题不少,希望整改,否则出料问题,不是说者玩的。
回复
zhouyang198806
2012年02月27日 20:08:05
15楼
现在厂家做事也真是的 ,哪有这样做的
回复
啊勇
2012年02月27日 21:26:09
16楼
还可以啊!
回复
啊勇
2012年02月27日 21:28:02
17楼
应该用A B C N PE,五线至
回复
孤独狼道
2012年02月27日 22:29:02
18楼
学习了谢谢啊
回复
zfwkkgzjs
2012年02月27日 22:40:55
19楼
我在想是不是楼主看错箱体了,一个这么小的箱居然变成这么大的了,还加了那么多个开关,是不是楼主看错,
回复
muyuyao
2012年02月28日 00:24:39
20楼
还有你这应该是TN-C-S系统吧,

-------是TN-C-S系统!!!


咋图中没画重复接地呢,

-------的确是很“别具一格”的设计!!!
回复
muyuyao
2012年02月28日 00:31:15
21楼
我在想是不是楼主看错箱体了,一个这么小的箱居然变成这么大的了,还加了那么多个开关,是不是楼主看错,

---------绝对没有看错!!!


不光你不相信!!!

当初我也异常诧异!!!

对照图纸我已经仔细核实过了!!