新接手一厂房安装工程,电气设计照明系统用桥架在C型钢檩上吊挂,但钢构设计严禁有任何载荷,设计院又不给变更设计,求教各位师傅该如何施工
新接手一厂房安装工程,电气设计照明系统用桥架在C型钢檩上吊挂,但钢构设计严禁有任何载荷,设计院又不给变更设计,求教各位师傅该如何施工
2楼
好像不是吧?很多钢结构形式的地铁车站、体育场都是把桥架或电线管机械连接支架固定到钢结构上的
回复
3楼
只听说不能焊接。
回复
4楼
《建筑电气工程质量验收规范》
3.1.2
除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔。
一般在钢结构上电气施工采用卡具来固定吊挂。
回复
5楼
dianqipanli 发表于 2013-7-15 08:32 《建筑电气工程质量验收规范》3.1.2除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路 …我们是参照图集06SD702-5做的,但是甲方不认可。设计院也不给回复
回复
6楼
云飘飘 发表于 2013-7-15 07:16 只听说不能焊接。谢谢朋友的关照,就是不能焊接的,我们按照图集06SD705-2做的
回复
7楼
donglish0916 发表于 2013-7-14 11:57 好像不是吧?很多钢结构形式的地铁车站、体育场都是把桥架或电线管机械连接支架固定到钢结构上的感谢朋友有图集甲方没有人懂啊,郁闷啊设计院也是,电器和结构都不沟通,只难为咱们施工的
回复
8楼
学习了 谢谢楼主
回复
9楼
donglish0916 发表于 2013-7-14 11:57 好像不是吧?很多钢结构形式的地铁车站、体育场都是把桥架或电线管机械连接支架固定到钢结构上的固定多可以固定啊,关键前期得提给人家考虑荷载啊
回复
10楼
wuxi881007 发表于 2013-7-23 11:43 固定多可以固定啊,关键前期得提给人家考虑荷载啊仅仅是照明系统而已,不可能连这么小的荷载都承受不了吧?如同混凝土结构里进行设备安装,否则这种设计业太垃圾了吧?
回复
11楼
照明也不一定很小啊,这个小挂点,那个小挂点,结构的都帮你吃啊,
回复