新手画的厂房照明图,请各位指点一下,帮忙看看都有那些问题。其中材料表中的配电箱规格没写,哪位要是做过这些,帮忙推荐一些照明配电箱呗(写上型号规格),谢谢了。
新手画的厂房照明图,请各位指点一下,帮忙看看都有那些问题。其中材料表中的配电箱规格没写,哪位要是做过这些,帮忙推荐一些照明配电箱呗(写上型号规格),谢谢了。
2楼
无法读取啊,楼主要重新传一下把
回复
3楼
不好意思呀, 我又重新传了一份
回复
4楼
streetwz 发表于 2013-7-4 08:57 无法读取啊,楼主要重新传一下把已经重新上传了一份,你有空帮忙看看 谢了
回复
5楼
下载不了~~~~
回复
6楼
感谢楼主的资料 学习了
回复
7楼
不错的,下载了!
回复
8楼
1.金卤灯宜装设在跨度中间,这样照度比较均匀,你这样布置两端照度很低
2.壁灯100W?是白炽灯吧,现在基本不允许用了,改成大功率节能灯管吧
3.厂房性质要弄清楚,才能确定灯具是否需要防爆,防护等级要求才能明确
4.这种厂房一般不需要应急和疏散照明,除非工艺要求
回复
9楼
好东西一定要
DING!
回复
10楼
:victory::victory:
回复
11楼
共同学习,共同进步
回复