电缆预埋管规范专题,为您提供电缆预埋管规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆预埋管规范相关的专业交流讨论,更多电缆预埋管规范相关内容请访问
土木在线论坛
!
电缆桥架如何施工才规范?
预埋的电缆套管壁厚参考哪本规范验收?
同标题。查了《建筑电气施工质量验收规范》3.2.13条规定:3.2.13 导管应符合下列规定: 3. 按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。规范提到按制造标准验收壁厚,施工单位送来的焊接钢管厂家的质检资料上显示,壁厚为1.5±0.25mm,实测值为1.45mm,但是我们现场测出的壁厚为1.25mm,那到底算不算合格呢?
电缆桥架安装要求及规范.
电缆桥架安装要求及规范.
电缆预埋需要技术交底吗?
电缆接头有什么规范或要求?
本单位从配电房至车间配电柜的3X95+1X35的电缆不够长,需要接头,但此电缆是埋地沟的。想到地沟有可能进水,有接头不够踏实,不知如何处理比较专业? 请大侠们指点。
关于预埋穿电缆钢管的问题
需要较长距离预埋钢管的时候,钢管之间怎么对接(单根钢管的长度一般都不是很长,两根钢管之间是焊接还是加个其他的什么东西) 另外,一般电缆和钢管的比例是多少,就是说多大电缆要穿多大的管子?(我看到有说是1-4方配15,这个意思是不是说1-4平方的单芯电缆配DN15的管子)问题补充:这里的对接说的不是弯角对接,是直线钢管怎么对接?比如说我要预埋100米的钢管(100米在一条直线上),假设用DN50的钢管,每根钢管长度为4米,需要埋25根,这25根钢管之间怎么连接?是焊接?还是需要加个连接件?什么样的连接件希望能详细说明。
请问关于室外电缆预埋管?
请问先设计园区 室外路线合理不?因为具体是什么管线要等 厂房内 线缆定出来之后才能确定呀要是室外先 预埋管的话,以后的线缆再施工的时候 怎么穿进 预埋管?不知我表达清楚没,谢谢大家
新旧规范电缆载流量的对比
前一段,我们有一位老工程师看一套室外电气图纸,觉得YJV-1KV-4X240的电缆设计的太粗,而且不好施工,决定改细;他的理由是老版电气安装图集240电缆的载流量为649,而我查04DX001-1得出240电缆的载流量仅为339;对此老工程师很纳闷,我也不理解,请同行指点一下,谢谢
240的电缆,是这样接线的,规范吗?
请指教,用规范上的那条可以指出来????
电缆桥架安装要求及规范
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统电缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。