电缆接头有什么规范或要求?
huyie
huyie Lv.2
2006年03月15日 19:06:57
只看楼主

本单位从配电房至车间配电柜的3X95+1X35的电缆不够长,需要接头,但此电缆是埋地沟的。想到地沟有可能进水,有接头不够踏实,不知如何处理比较专业? 请大侠们指点。

本单位从配电房至车间配电柜的3X95+1X35的电缆不够长,需要接头,但此电缆是埋地沟的。
想到地沟有可能进水,有接头不够踏实,不知如何处理比较专业?
请大侠们指点。
免费打赏
秋红
2006年03月15日 20:17:10
2楼

将接头处作一个防水接线箱,做电缆中间接头,最后用密封胶将防水接线箱的进出线部位密封.
回复
summer_snow
2006年03月15日 21:34:53
3楼
采用电缆接头(合格产品),冷缩中间头材料本身有防水功能,
只要安装方法正确,不需要担心长期泡在水中的情况!
回复
baomichazi
2006年03月15日 23:39:13
4楼
同意三楼不过要在接头处设一人孔这样方便维护
回复
wyxsacf
2006年03月16日 01:10:17
5楼
规范请参照:电缆线路施工及验收规范 GB50168-92及 35kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件DL413—91
回复
rickbey7801
2006年03月17日 09:10:14
6楼
同意3楼。
用冷缩热缩都行吧。
回复
dreamboat
2006年03月17日 10:00:41
7楼
我这里做过10千伏的和低压接头,都直接埋在土里,也没留井,现在两年了,没出问题,就是不知道是否符合规范?
回复
huyie
2006年03月17日 20:14:36
8楼

不能说明问题.我们此处的电缆是2001年接的,也是用到现在才发生问题的
回复
haizhong
2006年03月18日 13:30:12
9楼
用热缩吧。热溶胶要足量。有条件做人孔。没条件在外面再灌冷沥青。直埋经验。错误之处请各位指教。
回复
wyxsacf
2006年03月18日 13:39:57
10楼
在电缆线路施工及验收规范 GB50168-92中有如下规定:
第5.1.17条 电力电缆接头的布置应符合下列要求:

一、并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。

二、电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。

三、直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外)。位于冻土层内的保护盒,盒内宜注以沥青。

回复