请问关于室外电缆预埋管?
ugg1357
ugg1357 Lv.5
2010年04月24日 23:02:01
只看楼主

请问先设计园区 室外路线合理不?因为具体是什么管线要等 厂房内 线缆定出来之后才能确定呀要是室外先 预埋管的话,以后的线缆再施工的时候 怎么穿进 预埋管?不知我表达清楚没,谢谢大家

请问先设计园区 室外路线合理不?因为具体是什么管线要等 厂房内 线缆定出来之后才能确定呀
要是室外先 预埋管的话,以后的线缆再施工的时候 怎么穿进 预埋管?
不知我表达清楚没,谢谢大家
免费打赏
hldd2002
2010年04月24日 23:08:10
2楼
可以先做预埋管井,市政施工就是这样的。
回复
ugg1357
2010年04月24日 23:50:37
3楼


预埋管井和人孔手孔是一个意思吗?
回复
zcsxtl
2010年04月25日 16:22:48
4楼
我在设计的时候(刚接触)就有这种疑问,厂区过路的预埋管两头都没有电缆井(手孔井),等穿电缆的时候还得再挖,而且也不好找呀,如果做电缆井的话,有些地方电缆并不多,只有三四根管,难道也得做电缆井吗,一个电缆井也花不少钱的?
回复
supermanhe
2010年04月26日 15:25:38
5楼
请问先设计园区 室外路线合理不?因为具体是什么管线要等 厂房内 线缆定出来之后才能确定呀
要是室外先 预埋管的话,以后的线缆再施工的时候 怎么穿进 预埋管?
不知我表达清楚没,谢谢大家,答:这个问题在规划园区室外道路时图纸都有明确的标注,关键是你设计谁施工的问题,如果是你设计不涉及到施工你在设计时可以根据图纸上厂房的位置与动力配电间的进出线口,选取最佳途径敷设电缆过导管(避免敷设线路过长造成浪费)最好选用铠装电缆挑沟敷设即可没必要设手井。像你说的定出来之后....?????最好在道路修筑同时完成,你总不能破道吧???