预埋的电缆套管壁厚参考哪本规范验收?
xuke854
xuke854 Lv.8
2012年08月10日 15:33:10
只看楼主

同标题。查了《建筑电气施工质量验收规范》3.2.13条规定:3.2.13 导管应符合下列规定: 3. 按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。规范提到按制造标准验收壁厚,施工单位送来的焊接钢管厂家的质检资料上显示,壁厚为1.5±0.25mm,实测值为1.45mm,但是我们现场测出的壁厚为1.25mm,那到底算不算合格呢?

同标题。
查了《建筑电气施工质量验收规范》3.2.13条规定:
3.2.13 导管应符合下列规定:
3. 按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

规范提到按制造标准验收壁厚,施工单位送来的焊接钢管厂家的质检资料上显示,壁厚为1.5±0.25mm,实测值为1.45mm,但是我们现场测出的壁厚为1.25mm,那到底算不算合格呢?
wangyan80
2012年08月10日 16:05:08
2楼
你可以查一下相应的材料规范,里面应该有具体的数据。测量应该去掉端头一米左右,清除毛刺,卡几个位置取平均值,一般测得数据都有些误差。而且现在生产管材的公司,在厚度上都取标准中的下差,现场使用时经常检查出壁厚不够的情况,一般不影响使用,差不多的都可以用。
回复