【分享】公园给水管网的布置与计算
一、园林中根据水的用途可将水分为以下几类: (1)生活用水指人们日常用水如办公室、餐厅、内部食堂、茶室、小卖部、消毒饮水器及卫生设备等的用水,生活用水对水质要求很高,直接关系到人身健康,其水质标准应符合《生活饮用水标准》(GB5749—85)的要求。 (2)养护用水包括植物灌溉、动物笼舍的冲洗及夏季广场园路的喷洒用水等,这类用水对水质的要求不高。 (3)造景用水各种水体(溪涧、湖泊、池沼、瀑布、跌水、喷泉等)的用水。 (4)消防用水按国家建筑规范规定,所有建筑都应单独设消防给水系统。 二、园林给水的特点 (1)园林中用水点较分散; (2)由于用水点分布于起伏的地形上,高程变
厂区室外给水管网的布置
一、区内有单层钢构厂房一栋,面积4200平方,高度8米,生产性质为机械加工,戊类,二级,未考虑室内消火栓。二、办公室一栋,占地540,建筑1620,三层,檐口高11.4米,二级,因V<10000,未设室内消防给水。三、厂区内几乎无生产用水,只有生活用水。四、厂区设在乡下,只有枝状市政给水管一路。室外给水是否可如下设置:一、厂房V<50000,所以,室外消防水量为15L/s(50016-表8.2.2-2),无室内消防水量。二、厂区设2个室外消防栓,枝状布置。(8.2.7.室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/S时,可布置成枝状)。三、一路进水管(消防、生产、生活共用)。因市政只有一路,并且厂区内采用枝状。四、进水管及室外给水管选用DN100PE管。因按流速2.5m/s计算,100管径流量达19L/S,且消防水量和生产生活水量错开。简言之,就是什么时候可以允许一条进水管,又不需设消防水池的?望各位能提出宝贵意见。[
给水管网水力计算中的疑惑
在《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中3.6.1条关于居住小区的室外给水管道的设计流量的计算在居住小区的规模不同时,生活用水设计流量的节点流量的计算方法为什么不一样呢?如第一条:当居住小区规模在3000人及以下,且室外给水管道为枝状管网时……按本规范3.6.3、3.6.4和3.6.5条的规定计算节点流量和管段流量。第二条:当居住小区的规模在3000人以上,室外给水管网为环状管网……按本规范3.1.10条计算最大用水小时平均秒流量为节点流量。那既然这样,在计算出设计流量后,选择水泵时是按照最大用水小时平均秒流量还是按平均用水小时平均秒流量来选择水泵的流量还是按照……?谢谢!