厂区室外给水管网的布置
一、区内有单层钢构厂房一栋,面积4200平方,高度8米,生产性质为机械加工,戊类,二级,未考虑室内消火栓。二、办公室一栋,占地540,建筑1620,三层,檐口高11.4米,二级,因V<10000,未设室内消防给水。三、厂区内几乎无生产用水,只有生活用水。四、厂区设在乡下,只有枝状市政给水管一路。室外给水是否可如下设置:一、厂房V<50000,所以,室外消防水量为15L/s(50016-表8.2.2-2),无室内消防水量。二、厂区设2个室外消防栓,枝状布置。(8.2.7.室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/S时,可布置成枝状)。三、一路进水管(消防、生产、生活共用)。因市政只有一路,并且厂区内采用枝状。四、进水管及室外给水管选用DN100PE管。因按流速2.5m/s计算,100管径流量达19L/S,且消防水量和生产生活水量错开。简言之,就是什么时候可以允许一条进水管,又不需设消防水池的?望各位能提出宝贵意见。[
建筑室外消防给水管网的设计要求
先要搞清楚什么建筑需要设计室外消防给水,室外消防给水的要求是什么,最后是管网的材质要求和敷设要求,下面我就这几个方面来做一个简单的回答。1、设置室外消防给水的条件《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版)对需要设置室外消火栓的建筑作出明确规定: 对于仓库、工厂、堆场、储罐以及民用建筑的周围和用于消防车停靠和消防人员救援使用的屋面均应设置室外消防给水(对于居住人数少于500人,层数不超过2层的居民住宅区以及建筑的体积小于等于3000立方米的二级耐火等级戊类厂房可以不设置室外消防给水);2、室外消防给水管网的布置要求a、《消防给水及消火栓系统技术规范》要求居民居住区、商务区和工业厂房集中的工业园区宜采用两路市政消防供水。