厂区室外给水管网的布置
khhby116
khhby116 Lv.4
2011年04月04日 20:02:28
只看楼主

一、区内有单层钢构厂房一栋,面积4200平方,高度8米,生产性质为机械加工,戊类,二级,未考虑室内消火栓。二、办公室一栋,占地540,建筑1620,三层,檐口高11.4米,二级,因V<10000,未设室内消防给水。三、厂区内几乎无生产用水,只有生活用水。四、厂区设在乡下,只有枝状市政给水管一路。室外给水是否可如下设置:一、厂房V<50000,所以,室外消防水量为15L/s(50016-表8.2.2-2),无室内消防水量。

一、区内有单层钢构厂房一栋,面积4200平方,高度8米,生产性质为机械加工,戊类,二级,未考虑室内消火栓。
二、办公室一栋,占地540,建筑1620,三层,檐口高11.4米,二级,因V<10000,未设室内消防给水。
三、厂区内几乎无生产用水,只有生活用水。
四、厂区设在乡下,只有枝状市政给水管一路。
室外给水是否可如下设置:
一、厂房V<50000,所以,室外消防水量为15L/s(50016-表8.2.2-2),无室内消防水量。
二、厂区设2个室外消防栓,枝状布置。(8.2.7.室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/S时,可布置成枝状)。
三、一路进水管(消防、生产、生活共用)。因市政只有一路,并且厂区内采用枝状。
四、进水管及室外给水管选用DN100PE管。因按流速2.5m/s计算,100管径流量达19L/S,且消防水量和生产生活水量错开。
简言之,就是什么时候可以允许一条进水管,又不需设消防水池的?望各位能提出宝贵意见。

[ 本帖最后由 khhby116 于 2011-4-4 22:33 编辑 ]
免费打赏
khhby116
2011年04月05日 14:17:25
2楼
怎么没人回复的?这个问题太难了?
回复
khhby116
2011年04月06日 11:01:18
3楼
还是没人回复?太难了?还是太容易了?
回复
khhby116
2011年04月06日 20:53:29
4楼
没人回答,自已再顶一下。
回复
kikiko
2011年04月07日 10:54:01
5楼
1、室外消防管路不是环状的,规范没要求有两条进水管;(规范8.2.7)
2、是否需要消防水池,按照你的项目,没有室内消防,只有室外消防,且消防水量小于25L/S,可以不设置.(规范8.6.1)
回复
khhby116
2011年04月25日 14:56:11
6楼
贴沉了,再顶一下。
回复
khhby116
2012年02月04日 21:27:18
7楼
贴沉了,再顶一下
回复
abel302
2012年02月06日 15:51:57
8楼
室内的要环管,室外的也要环管,而且必须设置消防水池,超过3000平方的厂房要做喷淋的
回复
huanghe521
2013年10月22日 21:56:34
9楼
正遇到这个问题,刚好看看
回复

相关推荐