求助各位前辈:居住小区人口在6000左右的室外给水管网怎么做?
h2o2007
h2o2007 Lv.2
2008年08月04日 21:33:18
只看楼主

求助各位前辈:居住小区人口在6000左右的室外给水管网怎么做?非加压部分消防、生活合用管网采用环状,枝状供水至各单体加压部分全部采用枝状,这样的供水方式可以吗?生活给水有无必要设计成环状?生活供水设备计算采用最高日最大时平均秒流量可以吗?请高手指点!

求助各位前辈:居住小区人口在6000左右的室外给水管网怎么做?
非加压部分消防、生活合用管网采用环状,枝状供水至各单体
加压部分全部采用枝状,这样的供水方式可以吗?生活给水有无必要设计成环状?
生活供水设备计算采用最高日最大时平均秒流量可以吗?
请高手指点!
免费打赏
lioshui
2008年08月04日 22:48:51
2楼
超过3000人的小区,两种计算结果已接近。 但实需设备能力,与计算结果相差很大。有的120户加压供水30米,用750瓦的设备;600户加压25米,用1100瓦、800户用2200瓦;168户住18层的加压用户,仅用1100瓦,设备质量必须好。都单台供水8年多至今正常,物业、业主满意。不管用何法计算,都得不出这个结果,靠调查、总结,选好设备。
为了供水安全,如果有条件最好选两个方向进水,只是两进水起点,一定设单向阀。
回复
shixuhui666
2014年07月28日 18:52:15
3楼
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
回复
老西方
2014年08月05日 20:55:55
4楼
消防和给水合用的话,还是不要做成支状,还是做成环状好点
回复
qq_1406880950752
2014年08月06日 11:23:49
5楼
同意楼上的说法