我是一名给排水专业的本科生 上周刚做完了一城市给水管网的课程设计,有许多问题有待解决,希望大家帮帮忙! 1)居民生活用水定额和综合生活用水 在什么情况下用前者,什么时候用后者。 2)未预见和沿程漏失水量怎么处理 在算比流量是要不要加上这部分水量,我们指导老师说是在管网初始段就扣除了,对吗? 3)关于冰冻线 管网的服务水头包不包括冰冻线?比如要保证管网某节点的服务水头是20m,这20m和冰冻线怎么算?
我是一名给排水专业的本科生 上周刚做完了一城市给水管网的课程设计,有许多问题有待解决,希望大家帮帮忙!
1)居民生活用水定额和综合生活用水 在什么情况下用前者,什么时候用后者。
2)未预见和沿程漏失水量怎么处理 在算比流量是要不要加上这部分水量,我们指导老师说是在管网初始段就扣除了,对吗?
3)关于冰冻线 管网的服务水头包不包括冰冻线?比如要保证管网某节点的服务水头是20m,这20m和冰冻线怎么算?
2楼
1、计算一个城市的水量时用综合生活用水定额,计算居民小区用居民生活用水定额。
2、未预见水量和漏水量应包含在总水量内,算比流量时应加上这部份水量。
3、服务水头是指高出地面的水压,这就要加上管道的埋设深度。
回复
3楼
谢谢lxb3323759的回复
我还有几个问题,接着上面来吧
4)在管网平完差后某些联络管上的流量出现了负值,这允许吗?
5)联络管的管径怎么选择,有最小的要求吗?
6)同一管线上实际距离在多少范围内的节点可以考虑合并?
回复
4楼
4、是流量分配或确定管径上有问题。
5、按干管流量的70%选择,最小管径要满足消防流量。
6、一般把流量小的节点合并,但具体上要根据管网布局和节点流量综合考滤。
回复