关于道路给水管网的问题
joepan
joepan Lv.4
2002年08月21日 14:45:35
只看楼主

本人这次做一个工程规划,工程是一个十字型的步行街,道路十八米宽,两边各有五米人行道。给水管道我布置在路中心线,并且南北,东西的给水管连通。但是我突然想起应该做室外消火栓,那我就不知室外消火栓应该另外再布置管道,还是由路中间的管道接过去。问了别人后说应另外布置管道,但是消防管道是应该布置在路中间呢,还是布置在人行道下,是应该两边的人行道都布置呢还是其他。请各位有长见的哥哥姐姐们指导一下。

2002年08月21日 19:40:58
2楼
那么宽的人行道留来干什么??铺在路中间万一发生暴管,自找麻烦!!
回复
shibaoming
2002年08月21日 19:57:45
3楼
不必在另设消防管道,可直接由路中心的给水管引出即可。
由于道路较窄,可只在道路一边设消火栓,当道路宽度大于50米时,才考虑道路两边都设消火栓!
详见《建筑设计防火规范》。
回复
zjf2002
2002年08月21日 20:04:24
4楼
既然是步行街为什么还有道路和人行道之分?
回复
ouyibing
2002年08月22日 09:42:53
5楼
楼上的说得很对,步行街怎么会分人行道和道路,还有,如果真有人行道,最好将管道布置在人行道下;如果布置在道路中间,维修不方便,如果只能这样的话,设消火栓就从中间引一根管道即可,不必另设管道。
回复
joepan
2002年08月22日 10:00:09
6楼
因为规划中不止要做步行街,道路两边还要建商店和住宅,建筑物不可能贴着路边建造,所以两边要按人行道做,那样排污较好。
如果消防管不用另外再设,是不是只要整个市政管道稳定就一定能保证消防水源正常呢。如果生活用水大面积使用,万一失火消防水也能保证吗?
回复
zjf2002
2002年08月22日 20:13:12
7楼
如果5M边就是建筑,你碰到二难问题.
回复
joepan
2002年08月23日 12:59:52
8楼
ZJF2002兄怎么讲
回复
zjf2002
2002年08月23日 17:22:47
9楼
5M人行道,一边是道路,一边是建筑,室外消火栓设置规定:离开建筑物大于5M,离开路边小于2M,怎么设?设在路上?