排水管网工程坍塌:原因分析与防治办法
2018年4月20日18时53分,华富街道办事处辖区排水管网正本清源工程福中路17号国际人才大厦工点发生一起事故,造成1人死亡。 发生了什么?事故现场位于排水管网正本清源工程(八期)国际人才大厦点北侧沟槽内(靠酒店大堂出入口、车场出口西侧),4月20日17时许,工人谭某生(死者)负责清理沟槽底部的破碎井壁物及渣土作业。作业至18时16分许,突然靠近污水附近沟槽南侧(较深侧)发生边坡坍塌,并将谭某生掩埋。 坍塌点 自救现场 事故发生后,施工单位组织现场工人进行自救,历时8分钟将谭某生从掩埋的土中救出,随后赶来的120现场进行救治,经抢救无效谭某生死亡。随后,福田区安监局、华富街道办、华富派出所、环水局赶赴现场,对事故原因展开调查。造成事故的原因是什么? 通过现场勘查、调查询问和科学分析,此起事故发生的直接原因是<
求助!!关于厂区排水管网垫层!!
公司刚刚签了一个厂区的排水合同,我拿预算一看,发现竟然没有垫层的!我问签合同的同事,为什么没有,他淡淡地回答说对方说不用垫层(其实就是为了省钱)。该厂区最大的排水管是DN1000,最小DN300,材质是水泥管。该厂区所在位置本来是一个小山,现在山被削平了,估计开挖后基础是不错的。请问各位大侠,排水管是不是一定要做垫层的?-----------------------更新--------------------------------我刚刚找市政局下属的下水道公司的朋友咨询过,好像他们的标准比较严格。1、DN500以下,20cm的水泥石粉垫层。2、DN500(包含)~700,,20cm的水泥垫层。3、DN800以上的,双层垫层,下层碎石,上层水泥,120度支承。请问我这个案例需要按以上这个标准吗?再次感谢
关于某市镇供水排水管网工程设计的思考
摘要:众所周知,水是生命之源,它不但影响着人的生死存亡,也影响着企业和社会的生死存亡。供水、排水管网为市镇提供水和排除污水的主要渠道,对人们的生活、企业的发展起着举足轻重的作用。而现代社会飞速发展,原有的管网系统也随着需要优化。 关键词:优化市镇供水排水管网思考 市镇供水排水管网是规模巨大、结构复杂、投资巨大的管线网络系统,是一个城市和城镇的重要组成部分,是之赖以生存的血脉。它与居民生活、企业生产、公共服务和消防等各方面都息息相关,是城市基础设施的重要组成,是保障市镇用水的基础,更是城市管理部门对于市镇的规划和管理的重要组成因素。设计合理符合标准的前提下,对市镇供水、排水管网进行优化,不但可以节约城市建设的成本,还有利于社会的发展。 一、目前市镇供水管网的现状 现在,有的市镇的供水管网刚刚才发展起来,处于建设阶段,有些市镇的供水管网则建设多年,年代久远,这样,新旧管道相互交错,管网结构复杂多样,如管道跨接的不确定性,管道交错的多样情况,对于市镇的供水管网的管理是非常不利的。供水管道是埋设在地下的,而相关人事部门的工作人员会不断有变动,这样就会造成