消防喷淋喷头颜色的温度
消防喷淋系统中,喷头颜色及对应温度是多少? 工作原理是什么? 橙色57℃、红色68℃、黄色79℃、绿色93℃、蓝色141℃、紫色182℃、黑色 227℃,其中红色喷头是最常用的。 工作原理: 1、闭式消防喷淋系统: 当火灾发生,喷头达到其工作温度后,镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱(平时蓄 满水)的作用下喷出。此时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压 力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵将水池内的水通过管道提 供到管网,整个消防系统就开始工作了。 2、开式消防喷淋系统: 系统装有烟感或温度报警器,对烟气或温度进行检测,达到一定程度,探头会自动报 警,经主机确认后反馈到声光报警工作,通过声音或闪烁灯光提醒人们。同时联动排烟风 机开始排烟,并打开雨淋阀的电磁阀,在联
请教:快速响应早期抑制喷头
近期做一工程:仓库危险级II级,消防用水量80L/S,按规范使用快速响应早期抑制喷头。请教:1、K=200时,支管喷头特征系数B怎么计算?(本人计算为1.11,喷头最低工作压力 0.34MPa)。2、规范云:作用面积内开放的喷头数为12只。问:就是说,只计算作用面积面积内的12只喷头?但设计流量是否会偏低?3、质疑:给排水设计手册第2册《建筑给排水》第二版中,P145的特征系数法计算例题,支管特征系数直接给出0.184,(我计算为0.178),最不利点喷头的节点流量应该根据规范的计算公式,由喷头处工作压力计算啊,然后再求出特征系数是么?其他的设计手册也没有说出所以然。4、我在苏州,有快速响应早期抑制喷头的厂家可以和我联系,也许能提供一些帮助。谢谢,希望能够得到大虾的重视。