喷规中,用ESFR的基本设计参数中,为何没有作用面积,是不是同样也可以套仓库的设计参数如果按(比如仓库危险2及,作用面积300)那流量算出来好象不符?请不要灌水?
喷规中,用ESFR的基本设计参数中,为何没有作用面积,是不是同样也可以套仓库的设计参数
如果按(比如仓库危险2及,作用面积300)那流量算出来好象不符?
请不要灌水?
免费打赏
owens
2003年10月17日 02:21:16
2楼
ESFR喷头多用于仓库,《喷规》4.2.6条强制规定采用ESFR喷头。一般的仓库如果最大净空高度,货品最大堆积高度符合5.0.5条的前提条件则可以采用普通喷头(标准喷头),系统流量计算必须满足在规定的作用面积范围内的喷水强度要求。而ESFR喷头系统是按作用面积内开放的喷头数来计算,例如:仓库2级,作用面积300平方米,喷头按3mX3m布置,计算需要33.33个喷头,取34个,规范只要求你累计计算其中的12个喷头流量即可,而不是全部34个的流量。