快速响应早期抑制喷头的讨论
goodman
goodman Lv.2
2002年09月04日 17:29:49
只看楼主

对于大面积,高危险级的仓库内设置自动喷淋系统时所采用的一般为快速响应早期抑制喷头,若该仓库系统设计参数:仓库危险级II级,静空高度>9m,喷水强度为16L/min.m2时,作用面积300m2,其流量为Q=16x300x/60=80l/s,Q设计=1.33x80=106.4l/s,自动喷淋的水泵设计流量将会较大,该仓库亦相应7个水泵接合器(每个按15L/s计).不知该计算是否正确,请指教!

对于大面积,高危险级的仓库内设置自动喷淋系统时所采用的一般为快速响应早期抑制喷头,若该仓库系统设计参数:仓库危险级II级,静空高度>9m,喷水强度为16L/min.m2时,作用面积300m2,其流量为Q=16x300x/60=80l/s,
Q设计=1.33x80=106.4l/s,自动喷淋的水泵设计流量将会较大,该仓库亦相应7个水泵接合器(每个按15L/s计).
不知该计算是否正确,请指教!
免费打赏
老令
2002年09月04日 23:29:48
2楼
我想你就别1.33倍了。象这种情况还是一个个喷头算过来。新规范好象也没提1.33倍l啦。看9.1.1-9.1.9。
回复
lsy78
2002年09月25日 20:36:49
3楼
不是这样算的,快速反应早期灭火型喷头应按最不利点同时打开12个喷头的流量计算,且要按特性系数法计算,另外算扬程时要注意,不同层高,不同堆高的仓库,其最不利点工作压力不同,详见自喷2001。
回复
jjliuyin
2007年01月21日 23:11:40
4楼

同意!
回复