规范中要求,消防电梯前室,需设消火栓,但未明确指出过是否应设喷头,(而指是提到走道内应设置喷头)不知前室是否应算是走道范围内的,如需设置,可否采用侧喷及大口径侧喷?
规范中要求,消防电梯前室,需设消火栓,但未明确指出过是否应设喷头,(而指是提到走道内应设置喷头)不知前室是否应算是走道范围内的,如需设置,可否采用侧喷及大口径侧喷?
2楼
电梯前室很多工程是不设喷头的,因为它在该处的作用不大,如要设置,如果是我的话,我会在这里做吊顶型喷头(一般电梯前室有装修吊顶的)
回复
3楼
前室一定要设的,理由是-公共部分!
在一类高层中。有的地方楼梯平台处也要设一喷头。
回复
4楼
消防电梯前室最好设吧,一般都设了。
回复
5楼
消防电梯是火灾时供消防队员使用,若此处着火却无灭火装置,消防队员将无法通过消防电梯出入,所以在有喷淋系统的建筑里消防电梯前室应该布喷头。
回复
6楼
应该设,在高层建筑中消防电梯是消防队员救火的主要交通工具,所以本人认为消防电梯前室应该设,而且高规中明确规定有一类高层是应设的,只是二类中应设部分虽没有明确列出。
回复
7楼
同一建筑走道要求设,电梯前室一样要设。
回复
8楼
应设喷头,这是不需要讨论的
回复
9楼
除了应该设置喷头外,还应设置感烟探测器
回复
10楼
应该设,算走道
回复