关于消防电梯前室喷头设置?
robin108
robin108 Lv.5
2006年05月15日 23:39:00
只看楼主

规范中要求,消防电梯前室,需设消火栓,但未明确指出过是否应设喷头,(而指是提到走道内应设置喷头)不知前室是否应算是走道范围内的,如需设置,可否采用侧喷及大口径侧喷?

规范中要求,消防电梯前室,需设消火栓,但未明确指出过是否应设喷头,(而指是提到走道内应设置喷头)不知前室是否应算是走道范围内的,如需设置,可否采用侧喷及大口径侧喷?
免费打赏
xfd831
2006年05月16日 20:08:52
2楼
电梯前室很多工程是不设喷头的,因为它在该处的作用不大,如要设置,如果是我的话,我会在这里做吊顶型喷头(一般电梯前室有装修吊顶的)
回复
jianyh
2006年05月17日 15:56:31
3楼
前室一定要设的,理由是-公共部分!

在一类高层中。有的地方楼梯平台处也要设一喷头。

回复
cxh_0722
2006年05月17日 16:43:13
4楼
消防电梯前室最好设吧,一般都设了。
回复
aisini123
2006年05月17日 19:21:47
5楼
消防电梯是火灾时供消防队员使用,若此处着火却无灭火装置,消防队员将无法通过消防电梯出入,所以在有喷淋系统的建筑里消防电梯前室应该布喷头。
回复
chh8258
2006年05月17日 22:02:18
6楼
应该设,在高层建筑中消防电梯是消防队员救火的主要交通工具,所以本人认为消防电梯前室应该设,而且高规中明确规定有一类高层是应设的,只是二类中应设部分虽没有明确列出。
回复
yjddddd
2006年05月17日 22:36:15
7楼
同一建筑走道要求设,电梯前室一样要设。
回复
thjthj1013
2006年05月19日 17:50:20
8楼
应设喷头,这是不需要讨论的
回复
lawna
2006年05月20日 10:39:58
9楼
除了应该设置喷头外,还应设置感烟探测器
回复
nick_wujq
2006年05月20日 11:25:15
10楼
应该设,算走道
回复