请教:快速响应早期抑制喷头
yinchunxi
yinchunxi Lv.7
2003年06月29日 17:48:28
只看楼主

近期做一工程:仓库危险级II级,消防用水量80L/S,按规范使用快速响应早期抑制喷头。请教:1、K=200时,支管喷头特征系数B怎么计算?(本人计算为1.11,喷头最低工作压力 0.34MPa)。2、规范云:作用面积内开放的喷头数为12只。问:就是说,只计算作用面积面积内的12只喷头?但设计流量是否会偏低?3、质疑:给排水设计手册第2册《建筑给排水》第二版中,P145的特征系数法计算例题,支管特征系数直接给出0.184,(我计算为0.178),最不利点喷头的节点流量应该根据规范的计算公式,由喷头处工作压力计算啊,然后再求出特征系数是么?其他的设计手册也没有说出所以然。

近期做一工程:仓库危险级II级,消防用水量80L/S,按规范使用快速响应早期抑制喷头。
请教:
1、K=200时,支管喷头特征系数B怎么计算?(本人计算为1.11,喷头最低工作压力 0.34MPa)。
2、规范云:作用面积内开放的喷头数为12只。问:就是说,只计算作用面积面积内的12只喷头?但设计流量是否会偏低?
3、质疑:给排水设计手册第2册《建筑给排水》第二版中,P145的特征系数法计算例题,支管特征系数直接给出0.184,(我计算为0.178),最不利点喷头的节点流量应该根据规范的计算公式,由喷头处工作压力计算啊,然后再求出特征系数是么?其他的设计手册也没有说出所以然。
4、我在苏州,有快速响应早期抑制喷头的厂家可以和我联系,也许能提供一些帮助。
谢谢,希望能够得到大虾的重视。
逸风
2003年06月29日 20:13:59
2楼
国外的常规做法是把水流指示器后的管道连成环(DN200或DN150),环内用DN65或DN50直管作配水支管,再以DN40下垂管连接喷头(ESFR喷头一般为下垂型)。这样布水较均匀,而且节省管道逐级变径的管接件,但水力计算较复杂,可考虑用估算法(呵呵,你自己想吧:-)
以上仅供你参考,希望能帮上点忙。
回复
caifeilong
2003年06月29日 21:21:00
3楼
1. 支管喷头特征系数与喷头的特征系数的计算方法是一样的,有节点压力和节点流量就可以求处特征系数。支管喷头特征系数与管径和长度有关,并没有特定的唯一的值。
2. 快速响应早期抑制喷头的计算采用的是动作喷头数,与作用面积面积无关。
3. 没读过。
4. 目前已知的有威景,可靠和喷宝。
另外威景的直立型好象已经通过天津认证可以使用了。
回复
yinchunxi
2003年06月30日 08:09:44
4楼
谢谢楼上二位卓见,本人顿开毛塞。
用环状管网的确是一个挑战。
回复
sdmzq
2003年07月11日 02:21:02
5楼