“穿板双桁架”加固楼板技术
随着生活水平的提高及居住和工作环境观念的转变,经常会遇到对原楼层结构的改造,由于不是专业人员参与,往往会留下结构隐患。去年,我们对无锡映山华庭24层超高商住楼的改造运用粘贴钢板和穿板桁架等特殊技术,开辟了一条普遍适用的楼板加固途径。1 工程概况无锡映山华庭1#房为24层超高层商住楼,总建筑面积为14000㎡,4~24层为标准层,每层3户,两小户面积各160㎡,一大户面积198㎡。进入装修、销售阶段,开发商要求将户型改变,使二层6户改为8户,其中有2户设户内楼梯。但重新布置户型必须在原大室户的客厅楼板上增设二道分户承重墙,涉及到结构加固处理(见附图一)。2 加固方案选择2.1 增设反梁方案。该方案由原设计人员提出。反梁截面200×250,梁底空出楼板20mm,使板不受损伤,反梁支座采用植筋,因进户防盗门下坎有50mm,实际门坎高度为320mm,对住户进出不方便。该方案被开发商否决。2.2 “穿板双桁架”方案,由施工单位提出。该方案是对设计人员“反梁”方案的改进,即桁架上弦高出楼板20mm,桁架下弦在楼板下,上下弦腹杆钢筋穿过楼板,使原楼板