原现浇楼板(5.0mX3.6m)因为使用功能改变,在其长跨方向分别凿出8和7个孔洞,孔洞内钢筋全部割除.一侧8个孔洞直径16mm~19mm,距离K梁180mm~820mm;另一侧7个孔洞平均直径120mm左右,距离J梁110mm左右。 请各位加固大侠给些该楼板的加固方案或者加固意见,谢谢.


原现浇楼板(5.0mX3.6m)因为使用功能改变,在其长跨方向分别凿出8和7个孔洞,孔洞内钢筋全部割除.一侧8个孔洞直径16mm~19mm,距离K梁180mm~820mm;另一侧7个孔洞平均直径120mm左右,距离J梁110mm左右。

请各位加固大侠给些该楼板的加固方案或者加固意见,谢谢.
加固.jpg

加固.jpg

宁静以致远
2013年04月11日 10:09:24
2楼
基本临近板长边,打断钢筋,楼板抗剪能力受损,板下梁加三角支撑吧
8孔直径160~190mm吧?
回复
mltk129
2013年04月11日 10:48:00
3楼
待我研究下
回复
李霞
2013年04月11日 13:37:15
4楼
问题没说透,钢筋全打掉了多少根?怎样的额具体位置?原板厚度及配筋?现板荷载?。
回复
pansheng7777
2013年04月12日 11:13:21
5楼
完全没有问题,不用加固!
回复
pyxzjz
2013年04月12日 16:23:30
6楼
还真没遇见过,期待好方案
回复
ykewang
2013年04月12日 16:46:14
7楼
需要更详实的信息,计算后才可知道如何处理
回复
dgxiaoye
2013年04月12日 17:21:09
8楼
洞口附近加筋,不知道可否不?
回复
antkingg
2013年04月12日 17:32:25
9楼
堆载试验一下
开裂,就加固
没有变化,就安心吧
回复
帅气的混凝土
2013年04月12日 22:02:16
10楼
双向板。目测板厚130MM,应该不用加固。
回复
mjs_2012
2013年04月13日 15:17:35
11楼
砸掉,布筋,浇混凝土