关于楼板加固的两个问题
1.5米X2.7米的风井洞口,需要封堵,请问有什么方法。植筋做板的话,植筋是否只能用直径12的钢筋,因为加固规范中只有12的有钻孔直径,再小就没有了,是不是意味着不能用直径10个以下的钢筋?风井四边是200宽的梁,植筋的埋深按规范计算需要270,不够宽,该怎么处理。还有一个就是在一个4X4米的板(板厚120)中间有一个400X1000的洞,现需要堵上,该怎么做,植筋的话,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的话,估计板容易裂吧。
关于预制楼板开孔,怎么加固?
一个本院十年前设计的底框结构,现在甲方要重新设计装修,把它改造为一个旅馆.结构要在预制楼板房间的阴角开洞,这涉及到洞口加固问题.请问哪位有这方面的经验,指导一下小弟,谢谢了!
楼板病害频发,如何加固处理?
楼板开洞及加固方式详解
关于悬挑架楼板加固的疑问
根据JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范第6.10.8条所述,如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。请教各位大神,该加固措施有哪些?
被这样改造了的楼板该如何加固处理
楼板加固计算规范问题探讨
房屋加固,有关于楼板承重的问题
请问各位大佬,在做房屋加固结构电算时遇到的问题,工业厂房一台设备重1吨在两块板上横跨次梁,怎么计算楼面的恒、活荷载? 1、在《荷规》上查到附录C中有等效均布活荷载的计算方法,但上面是指设备的局部荷载作用在一块单向板上没有横跨两块板 2、同事说可以计算设备的支座集中荷载在计算局部荷载取较大值再输入电算,但横跨板的局部荷载怎么算呢,集中荷载又怎么计算呢 请教大佬们
楼板跟改用途需要加固吗?
一个房间要改成仓库,原来恒载取1.51,活载2,板的钢筋是8@200,现在要放300kg的柜子,放10个,柜子长宽是1500*800的,我用pkpm建模验算更改活载取2.5,配筋还是8@200,需要另外加固吗? 这个是加固后的纤维布面积?这种情况还需要考虑加固吗?
楼板、梁、地基,它们都用这些方法加固!
在加固之前,我们都会对需要加固的建筑物具体部位进行评估,例如,地基、楼板、墙体、梁、柱子,阳台等等。这些部位有问题,然后再设计施工方案,采取相应的施工方法进行加固。今天又是合集,建筑物具体部位加固方法的合集,感兴趣的朋友往下看吧!