楼板跟改用途需要加固吗?
wx_1625125297480
2021年08月10日 09:33:35
只看楼主

一个房间要改成仓库,原来恒载取1.51,活载2,板的钢筋是8@200,现在要放300kg的柜子,放10个,柜子长宽是1500*800的,我用pkpm建模验算更改活载取2.5,配筋还是8@200,需要另外加固吗? 这个是加固后的纤维布面积?这种情况还需要考虑加固吗?

一个房间要改成仓库,原来恒载取1.51,活载2,板的钢筋是8@200,现在要放300kg的柜子,放10个,柜子长宽是1500*800的,我用pkpm建模验算更改活载取2.5,配筋还是8@200,需要另外加固吗?

这个是加固后的纤维布面积?这种情况还需要考虑加固吗?


1628657372(1).jpg

结构小爱
2021年08月10日 13:55:41
2楼

那应该是可以的,

回复
yyz639
2021年08月10日 16:55:40
3楼

300kg的柜子,重力为30KN,柜子的尺寸是1.5*0.8,楼主没有给平面图和楼板厚度图纸,所以没有办法进行下一步的荷载等效。这个和你的板跨、板厚、配筋方式都有关系。

wx_1625125297480:3750*6000,楼板厚100

lxq0828:300KG是30KN?

yyz639

10N/KG啊,这个没问题啊

justinbby

30kN是3吨了,300kg是3KN,要是你这么算的话住宅楼面活荷载不都得是20kN/平方米了

查看全部4条回复
回复
王铜
2021年08月11日 08:47:00
4楼

柜子的尺寸是1.5*0.8,10个,是10个叠放,还是平铺放置。局部活载不同。

wx_1625125297480:不是叠放的,是平铺,我按照荷载规范算等效活荷载,如果按照四段简支的最对最大弯矩算的是2.5kn/m^2

ynhhyjb:按实际荷载分布进行复核,满足强度及挠度要求就不需加固

回复
wx_1625125297480
2021年08月11日 10:30:37
5楼

1628649001.jpg

回复
洞房不败之玉女
2021年08月11日 14:57:33
6楼

没啥大问题,看看板跨度多大,

wx_1625125297480:3750*6000的

洞房不败之玉女

100厚。3750的跨度,有问题啊,挠度裂缝是会有问题的,没放这些柜子之前就有问题。

回复