关于悬挑架楼板加固的疑问
desapcxq
desapcxq Lv.2
2012年10月16日 19:33:22
来自于建筑施工
只看楼主

根据JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范第6.10.8条所述,如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。请教各位大神,该加固措施有哪些?

根据JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范第6.10.8条所述,如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。
请教各位大神,该加固措施有哪些?
免费打赏
gdm明子
2012年12月29日 15:07:31
2楼
应使用HPB235钢筋制作压环。悬挑工字钢的内伸搁置长度不得小于净挑长度的1.5倍,这个长度应该从压环的位置开始量至搁置支点边。
回复
ldb320623
2013年01月03日 14:32:44
3楼
加固当然是对楼板进行的加固,与工字钢的固定方式有何关系。
回复
a2821031
2013年01月03日 17:01:17
4楼
当然是指对楼板加固啦,下层受力范围楼板加满堂红钢管回顶楼板支撑即可
回复
ab1300
2021年05月21日 19:46:27
5楼

工字钢尾端压环受力向上,板下加支撑应该没有用,加固方式可为增加板厚、增加配筋,钢筋双层双向配置等