楼板粘钢加固全过程,一步都不落下!
麦臣max加固
2020年08月24日 14:55:42
来自于建筑加固
只看楼主

房屋用到粘钢加固的机会特别的多,尤其是给楼板加固。楼板进行粘钢加固就是用粘钢胶涂抹在结构梁的底部,然后在把钢板粘贴在上面,从而提高原结构构件的承载能力。也并不是所有的楼板问题都可以用粘贴钢板加固的,粘贴钢板加固是主要是用在对钢筋砼受弯、大偏心受压和受拉构件的加固。而且粘钢加固长期适应的温度应该是不高于60°的。 在之前小麦的文章里,大家可能就是对于粘钢加固的步骤是简单版本的,今天小麦就给大家说的完整一些。主要流程就是

主要流程就是原装饰面层凿除与基层处理→钢板位置放线定位→顶板开螺栓孔→钢板螺栓孔调整→清孔及植化学螺栓→钢板安装粘贴→涂刷防火防锈漆


原装饰面层凿除与基层处理


凿除作业前应先进行图纸优化,优化粘钢位置应避开线盒、管线、卫生间管道预留洞口。

1)根据优化设计图,测量放线,钢条间距一般不宜超过500mm,并宜均匀布置;

2)对结构需粘贴钢板区域进行凿除抹灰层处理,使结构面外露;

3)将原结构表面的松散混凝土及浮渣、污物等予以清除;

4)混凝土构件表面上弹线,标出粘贴位置线,并在此粘贴线四边各增加不小于20mm的加宽打磨线;

5)被粘贴混凝土表面应打磨平整,除去表层浮浆、油污等杂质,直至完全露出结构断面;

6)将混凝土表面清理干净并保持干燥。


钢板位置放线定位


根据图纸放出粘钢位置及锚固螺栓点位。


顶板开螺栓孔


清孔及植化学锚栓


1)使用的化学锚栓型号为M10

2)现场施工化学锚栓实际外露长度35-40mm

3)化学锚栓必须使用手电钻钻入孔内,不得使用榔头强行砸入孔中。

4)将装有化学胶的玻璃管插入锚栓孔;

5)使用手电钻将螺杆钻入锚栓孔,搅碎玻璃管;

6)将锚栓钻入孔内,外露35mm-40mm

7)螺杆安装完成后,静置时间满足固化时间要求后,安装螺母,矫正螺杆。


植化学锚栓施工注意点:


1)锚固胶根据不同的品牌固结时间不同,具体的固结时间可查看厂家提供的实验报告。本次施工使用的锚固胶固结时间为20℃下30min

2)由于锚固胶固结较快,锚栓的种植应一次施工成型,避免二次调整;

3)锚栓固结后调整时,应安好螺母,使用小榔头轻敲螺母以调整螺杆,不可直接敲击螺杆及丝纹。


钢板安装粘贴


钢板一般采用Q235级(3号钢)或Q345级(16Mn钢)钢材;对重要结构的构件,若采用Q235级钢,应选用Q235-B级钢。一般钢板厚度以3mm, 4mm为宜,不超过5mm,宽度以50-100mm为宜。

1)钢板除锈施工钢板采用角磨机进行除锈。

2)由于粘钢胶凝固时间较短,应在胶体配置前进行钢板预安装,以便胶体配置好后能及时用完,端部采用280mm(长)×100 mm(宽)×5mm(厚)钢板压条。

3)严格按照结构胶说明书提供的配比配制,搅拌均匀后方可使用,一次配胶量不宜过多,以40-50分钟用完为宜;

4)粘剂施工时宜在5-40℃之间的环境温度条件下进行;环境温度低于5℃时,可采用升温处理措施;

5)用小铲刀将配制好的结构胶均匀涂抹在钢材表面和砼表面上,抹胶厚度1-3mm,中间厚,边缘薄。在钢材上按照化学锚栓的位置打孔,将钢材上的孔与化学对准粘贴位置后,立即上紧锚栓,紧固锚栓时要求顺着同一方向逐个拧紧,使胶从钢材边缘挤出,同时要不断清理挤出的胶;

6)板粘贴后,用手捶沿粘贴面轻轻敲击钢板,如无空洞声,表示已粘密实,否则应剥下钢板补胶,重新粘贴;

7)板实际粘贴面积应不少于设计量,钢板粘贴位置应符合设计要求。中心线偏差不应大于5mm;长度偏差不应大于10mm


涂刷防火防锈漆


1)防火防锈漆应在钢板锚固完成后尽快施工;

2)由于钢板宽度较小,为避免对顶板的污染,建议使用不宽于80mm的排刷涂刷油漆;

3)油漆涂刷前应将钢板板面上的粘钢胶清理干净,避免油漆涂刷后,表面凹凸不平;

4)油漆涂刷时应沿长度方向来回刷,同时注意油漆的用量,避免油漆涂刷后出现泪痕。