本人两个月前在县城的小镇买了一套房,装修时发现楼板客厅(没有贴瓷砖)人走动会颤抖,用脚跺颤抖感明显。客厅面积35-40平米左右,中间缺少加力樑、钢筋密度不够、水泥不足厚度不够的原因造成。房子是几个老板集资性质建造的,没有施工图没有正规的监管检测,维权路漫漫不胜其烦。我房子在5楼,4楼已经装修,只能在5楼楼面加固处理,有人说贴瓷砖时水泥沙石混凝土水泥足一点混凝土厚一点就可以了,有人说现在楼面加钢筋再加混凝土贴瓷砖,有人又怀疑没有加固效果反而增加重量,我不知道怎么办?跪求专家赐教加固方案。谢谢了!
板上加砼,增加上皮钢筋(最好是连同相邻的房间一起加厚),的确可以解决楼板厚度不足的问题,增加楼板的刚度。
但增加了重量,原来楼板四周的混凝土梁承受的重量增加,梁配筋不一定富余这么多
的确是两难
回复
3楼
本帖最后由 danlyn 于 2017-10-20 14:05 编辑
35~40平米的客厅,没有次梁,也就是跨度很大,板厚是多少?如果板厚太小,刚度肯定不足,安全性也不足。没有什么特别好的办法,可以考虑在板面短跨方向全长粘贴钢板,钢板厚度可以取4~5mm,钢板一直延伸至相邻房间的楼面(需要在隔墙上凿孔洞,事后补砌),钢板宽度和间距以及延伸至相邻板的长度可以让加固公司定。客厅楼板长跨方向也在支座粘贴钢板加固,但钢板只伸入客厅楼板大约1米多即可。粘贴前,要对混凝土基面打磨平整。 不好预估加固后能多大程度改善颤抖情况,但对板的承载能力有一定加强。
另外楼主要搞清楚房屋是砖混还是框架,如果是承重墙,不要乱拆。
回复
4楼
楼板颤动说明舒适度不足,这主要与刚度有关。板的刚度主要与板厚有关。一般但钢筋混凝土板厚达到短跨的1/40时,就可以满足。原来的配筋、混凝土等级、板厚是多少这是未知的,承载力是否满足不好说。增加板厚荷载增加又怕原来配筋不够!安全起见,建议测一下配筋、板厚、混凝土等级,在此基础上验算板厚如何增加。
回复
5楼
熊猫聊神 发表于 2017-10-20 09:14 板上加砼,增加上皮钢筋(最好是连同相邻的房间一起加厚),的确可以解决楼板厚度不足的问题,增加楼板的刚度 …谢谢您的建议!
回复
6楼
danlyn 发表于 2017-10-20 12:01 35~40平米的客厅,没有次梁,也就是跨度很大,板厚是多少?如果板厚太小,刚度肯定不足,安全性也不足。没有 …谢谢您的建议!房子是框架结构,我有个想法是客厅跨度小的方向贴着地面在隔墙上凿孔洞,将一些直径18的钢筋塞进去再浇注混凝土贴瓷砖(颤抖面积在中间6平方米左右)不知道有没有效果,凿孔洞会不会损伤承载樑?
回复
7楼
zhugeguang 发表于 2017-10-20 14:31 楼板颤动说明舒适度不足,这主要与刚度有关。板的刚度主要与板厚有关。一般但钢筋混凝土板厚达到短跨的1/40 …谢谢您的建议!
回复
8楼
这种现象的内因是绕度超限过多,要么是配筋不够,要么是板相对薄了,,,这个可以通过板底咱碳纤维的加固处理即可
回复
9楼
本帖最后由 danlyn 于 2017-10-23 11:07 编辑
如果采用你这种做法,18钢筋太大了,最大用到12的,而且间距会比较密,混凝土最少要浇筑40mm厚,每平米增加了100公斤荷载,原来板底钢筋可能会不够,施工也有较大难度。由于什么资料都没有,无法评估。做完面层,贴完地板砖,应该会有所改善,可以参考其它楼层住户。
回复
10楼
mokatsch 发表于 2017-10-20 19:18 这种现象的内因是绕度超限过多,要么是配筋不够,要么是板相对薄了,,,这个可以通过板底咱碳纤维的加固处 …谢谢您的建议!楼下已装修,楼板底下加固方案他们不同意。
回复
11楼
路过,学习了!!!!!!!!!
回复