请问断了五六根钢筋的楼板加固?
qq_1498827935146
2017年07月03日 19:20:39
来自于建筑加固
只看楼主

高层20层我在13层电工走电开槽在餐厅天花板上开了近一米的槽切断了五六根钢筋,麻烦请问各位我该如何加固?谢谢了!

高层20层我在13层电工走电开槽在餐厅天花板上开了近一米的槽切断了五六根钢筋,麻烦请问各位我该如何加固?谢谢了!
免费打赏
见于不见
2017年07月04日 14:35:10
2楼
建议上传该部位的梁板布置图
回复
co1497494208294
2017年07月04日 16:11:10
3楼
发来照片看看,专业做加固的,V chat: 13261298729
回复
龙枪虎豹骑
2017年07月05日 10:58:16
4楼

谢谢楼主分享
回复
wuyapost
2017年07月05日 16:13:05
5楼
没关系的,就当是楼板开洞来了!一般板底筋都是构造大于就算
回复
j_zyf
2017年07月11日 18:44:00
6楼
天花板走线槽,估计在板底跨中受弯区开的,一米长差不多应该单向切断7根左右钢筋,线管如果能埋到钢筋里面,钢筋就补焊起来,弄点高强聚合物砂浆粉一下就没事。住宅楼板底按构造配筋,富余还是有的。
回复
chinalxb
2017年07月26日 08:13:19
7楼
在与板厚相适应的角钢或槽钢上与割断的钢筋头处开孔,并与钢筋进行塞焊,在孔边采用细石混凝土灌实。
回复
小辉2
2017年07月26日 17:56:29
8楼
总结的很好,值得学习
回复
lixingman
2017年08月04日 15:10:57
9楼
上传布置图
回复
cof1587187865638
2020年04月18日 13:31:33
10楼
你好,看了你的帖子,感觉有些专业。我想问一下你知道剪力墙吗