关于框剪结构布桩的问题
PKPM里到处柱和剪力墙的竖向力有两种:一是JCCAD里的恒加活,二是平面导荷里的1.0*+1.0*活。原理:JCCAD里是根据考虑地震作用后输出的恒加活标准值,而平面导荷里,是根据受荷面积计算出来的。正常情况下(同是框架或剪力墙)是JCCAD里面的荷载大,因为需要考虑地震作用,补桩直接按JCCAD里面的标准值。但是框剪结构略有不同,JCCAD里面由于剪力墙的刚度大,分担的荷载大,框架柱小,而平面导荷里面是根据受荷面积分配的,它是框架柱轴力大,剪力墙受力比较小,有时两者相差近30%。这就产生疑问了,布桩荷载如何取?如果发生地震了,按JCCAD里面的布没问题,剪力墙刚度大承受的力大,但是我们正常使用时剪力墙的荷载会有一部分转移到框架柱上的,这时如果按JCCAD里标准值布,框架柱的承载力可能就不满足要求了。不知各位前面是否遇到过此类问题,还望不吝赐教,大家共同进步。
框剪结构每层暗梁的设置
对于框剪结构,剪力墙在每层处暗梁的设置原则是什么?是否必须设置?根据《抗规》6.5.1 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。 《高规》8.2.2条4款4 与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;从《抗规》和《高规》来看,对于框剪结构的剪力墙,应在每层设置框梁或暗梁。不知大家怎么理解?在设计施工设计,是否每层都设置了框梁或暗梁?