框剪结构怎么这么难调啊!
yudie715
yudie715 Lv.4
2011年07月25日 16:22:57
只看楼主

本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢

本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
nethong
2011年07月25日 17:06:41
2楼
连梁的高度有富余的话,减小梁高。
回复
lussia128
2011年07月25日 17:14:16
3楼
墙的抗剪算不过去,有可能是你的墙布置的不合适,太集中了,把地震力都吸引到这里来了
回复
ytxs
2011年07月25日 17:25:04
4楼
这个得综合考虑结构剪力墙的布置
不是仅仅加大墙厚的
另外 连梁超了 是否能将洞口加大
回复
yudie715
2011年07月25日 17:54:17
5楼
由于建筑平面布置的关系,我的剪力墙只能布置在楼电梯间,导致了剪力墙很集中。洞口开大的话,一是位移过不去了,二是连梁还是超筋。
回复
wzp736
2011年07月25日 19:16:50
6楼
如果层间位移比较小的话,建议把剪力墙弄短一点,以柔克刚啊。 还有就是剪力墙为啥只能布置在楼梯间? 那你还不如做成框架的。。
回复
castiel_1984
2011年07月25日 21:23:51
7楼
还是调整布置方案吧,应力集中对抗震不利的
回复
钢柱1
2011年08月09日 10:41:55
8楼
还有其他方法吗,我遇到也是这种情况
回复
xiaobuxiong
2011年11月25日 11:36:04
9楼
光在楼电梯间设置剪力墙,抗扭转性能能满足吗!周边还是要布置一些剪力墙的
回复

相关推荐

APP内打开