精华汇总
框剪 剪力墙
更多
打剪力墙
一般剪力墙
剪力墙如何
剪力墙 框架
剪力墙 拉筋
剪力墙 装修
装修 剪力墙
sap2000 剪力墙
剪力墙 开洞
pkpm 剪力墙
剪力墙 布置
高层 剪力墙
剪力墙 暗梁
剪力墙 砖混
剪力墙 承重墙
承重墙 剪力墙
鲁班土建 剪力墙
pkpm 框架剪力墙
鲁班钢筋 剪力墙
剪力墙结构 ppt
剪力墙结构
钢板剪力墙
剪力墙拆除
剪力墙编号
剪力墙图例
#
框剪 剪力墙
#
300
框剪 剪力墙专题,为您提供框剪 剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框剪 剪力墙相关的专业交流讨论,更多框剪 剪力墙相关内容请访问
土木在线论坛
!
框架 、框剪、剪力墙 怎么区分?
我们正在学习高层结构,可是我对框剪 框架 剪力墙怎么区分没概念啊。那位能帮忙教下我啊。谢谢。好像说是有什么比例的我也不是清楚
关于框剪结构中 剪力墙端柱的轴压比
一般来说,高层框剪结构中剪力墙端柱的轴压比应该比框架柱的小才对,可是我的情况正好与此相反,甚至是超限了,请教高手们有没有遇到过这种问题?是什么原因造成的?
框架--框剪--剪力墙哪个更省
记得老规范的时候就有含钢量从框架--框剪--剪力墙结构是递增的,可现在和朋友讨论,都认为高层直接做剪力墙更省,包括十一二层的小高层,不明白是为什么,就因为剪力墙的抗震等级提高,要设约束边缘构件?可约束边缘构件也只是加强区才设,而剪力墙的轴压比要求比框架柱更严,一片剪力墙差不多就能做两根柱,设了柱还能减小梁跨,不知道各位同仁怎么看,当然前提是周期位移这些指标均满足规范要求的前提下
求助 大家关于剪力墙的知识
如图所示 配筋如果按着规范上给的很大(紫色的是规范给的),师傅配的比规范大很多,我问他,说是计算出来的,计算比规定的大很有可能,可是我听一个讲座是,6度7度区基本是构造配筋,也就是说计算的比构造的少,你们怎么看??还有一个问题是,如果一张图纸上有约束边缘构件,就不会有构造边缘构件,他们两个不可能在一张平面图上出现对吗???(一般情况下)
如何确定是按剪力墙还是框剪?
请教个问题:当剪力墙结构中布置有柱时,如何确定该结构是按剪力墙设计还是按框剪设计?谢谢!如果是按柱子倾覆弯矩所占的比例确定的话,这个比例是多少?依据?是否有出处?
框架 、框剪、剪力墙结构体系的界定方法
框架承受的倾覆力矩比是界定框架 、框剪、剪力墙结构体系的重要依据。
框剪等结构类型的剪力墙的设计
《高》:剪力墙结构中的剪力墙的设计在7章中有详细的规定。但是,框剪结构、筒体结构、复杂结构等结构类型中的剪力墙的设计并未在8、9、10章中有详细的规定。是否认为,都可以按第7章得规定来设计?
框剪结构剪力墙问题请教
各位大哥,请问pkpm生成的剪力墙边缘构件的端柱配筋是否需要参照一下相应的框架柱配筋,二者取大者?若需要,是用整个边缘构件配筋比较,还是用框架柱区域内的配筋呢?
求助 :关于剪力墙翼墙的判断
在《高规》表7.2.15下注二说了“翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时。按无翼墙无端柱查表“此条规定是不是可以认为翼墙或端柱不满足此条规定的都视为无翼墙无端柱考虑呢,比如附录D中的墙稳定验算,还有考虑轴压比限值和最小墙厚时,不满足此条的都按无翼墙无端柱啊。
老庄PKPM视频剪力墙框剪
分享资料现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板
点击加载更多