求助 大家关于剪力墙的知识
小屁孩
小屁孩 Lv.5
2013年07月29日 12:10:14
只看楼主

如图所示 配筋如果按着规范上给的很大(紫色的是规范给的),师傅配的比规范大很多,我问他,说是计算出来的,计算比规定的大很有可能,可是我听一个讲座是,6度7度区基本是构造配筋,也就是说计算的比构造的少,你们怎么看??还有一个问题是,如果一张图纸上有约束边缘构件,就不会有构造边缘构件,他们两个不可能在一张平面图上出现对吗???(一般情况下)

如图所示 配筋如果按着规范上给的很大(紫色的是规范给的),师傅配的比规范大很多,我问他,说是计算出来的,计算比规定的大很有可能,可是我听一个讲座是,6度7度区基本是构造配筋,也就是说计算的比构造的少,你们怎么看??


还有一个问题是,如果一张图纸上有约束边缘构件,就不会有构造边缘构件,他们两个不可能在一张平面图上出现对吗???(一般情况下)

剪力墙2.jpg


剪力墙.jpg

免费打赏
结构koala
2013年07月29日 12:16:06
2楼
帮顶一下!
回复
结构老卢
2013年07月29日 12:25:27
3楼
这个不是,轴压比超了那个抗震等级对应的轴压比,就是约束边缘构件了,得按计算按结果配筋。