关于框剪结构布桩的问题
wyl0318
wyl0318 Lv.8
2013年10月24日 23:01:26
只看楼主

PKPM里到处柱和剪力墙的竖向力有两种:一是JCCAD里的恒加活,二是平面导荷里的1.0*+1.0*活。原理:JCCAD里是根据考虑地震作用后输出的恒加活标准值,而平面导荷里,是根据受荷面积计算出来的。正常情况下(同是框架或剪力墙)是JCCAD里面的荷载大,因为需要考虑地震作用,补桩直接按JCCAD里面的标准值。但是框剪结构略有不同,JCCAD里面由于剪力墙的刚度大,分担的荷载大,框架柱小,而平面导荷里面是根据受荷面积分配的,它是框架柱轴力大,剪力墙受力比较小,有时两者相差近30%。这就产生疑问了,布桩荷载如何取?如果发生地震了,按JCCAD里面的布没问题,剪力墙刚度大承受的力大,但是我们正常使用时剪力墙的荷载会有一部分转移到框架柱上的,这时如果按JCCAD里标准值布,框架柱的承载力可能就不满足要求了。

不知各位前面是否遇到过此类问题,还望不吝赐教,大家共同进步。
免费打赏
十月的肖邦
2013年10月24日 23:17:42
2楼
可多项都选择啊,那样是不是就包略考虑了,具体也不是很清楚,坐等高手!
回复
鲁老四
2013年10月25日 08:22:44
3楼
地震作用来的时候,我们一般只考虑水平地震力作用,你计算竖向地震力吗?所以我认为基础设计考虑正常使用就行了。
回复
wyl0318
2013年10月25日 22:01:04
4楼
nevergoodbye 发表于 2013-10-24 23:17 可多项都选择啊,那样是不是就包略考虑了,具体也不是很清楚,坐等高手!如果都按大的取值,那样应该很浪费的
回复
wyl0318
2013年10月25日 22:07:16
5楼
zsj_78 发表于 2013-10-25 08:22 地震作用来的时候,我们一般只考虑水平地震力作用,你计算竖向地震力吗?所以我认为基础设计考虑正常使用就 …水平地震作用也是按刚度分配的。你们做基础的时候应该就是按JCCAD里面的标准值,正常的我们也这样做,因为JCCAD里考虑地震作用,比竖向导荷里大。但这里的问题是,框架柱的轴力JCCAD里面的小,而且小的比较多。本人也是第一次做框剪,有些东西不是很明白呀。
回复
o如梦无痕o
2013年10月25日 22:13:04
6楼
抗震规范有规定 在什么情况下 需要考虑地震作用工况的
高层结构一般都有考虑地震作用工况的。所以 框剪结构肯定是要按有地震作用工况下的标准组合的
平面导荷包括PKPM说明书的 很多资料都有说明 只能用来估算 不能用了做设计。
所以老老实实按JCCAD的荷载布桩吧。
回复
wyl0318
2013年10月25日 22:19:09
7楼
如梦无痕…… 发表于 2013-10-25 22:13 抗震规范有规定 在什么情况下 需要考虑地震作用工况的高层结构一般都有考虑地震作用工况的。所以 框剪结构 …感谢如梦大神,我回去查查,以前还真没看到过呢,经验尚浅呀
回复

相关推荐

APP内打开