什么原因连续烧毁潜污泵电机
近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
关于电机星角启动的问题
今天我看了一个配电柜的接线图,其中有电机的星角启动图,包括主回路和控制回路,主回路中电机的上口的接触器是KM1,角启动接触器是KM2,星启动的接触器是KM3,在对控制回路进行分析的时候,发现:在按下启动按钮时,KM3线圈先得电,也就是说先完成星型接法后,KM1才得电,此过程是星启动;在时间继电器到时间后,KM1线圈失电,然后KM2得电完成角型接法后,KM1再次得电,从而完成角运行。从KM1失电到KM1得电仅是瞬间的事。 想请问一下,这个过程中在星启动向角运行转换时KM1线圈有一瞬间是失电的,这个情况是对的吗? 请问在星启动和角运行之前,是需要电机处在失电状态吗?就是电机在封星之后才得电,或者在封角之后才得电吗?
求助!这些电机是如何运行的
这是一个冷轧厂的重卷处理线,主要设备有开卷机、张力辊、夹送辊和卷取机,这些设备的电机由西门子的S120变频器控制。运行过程是:先将钢卷套在开卷机上,然后由人工借助夹送辊将钢带上到卷取机上,然后开卷机和卷取机分别建张(即将钢带绷紧拉直),这时就可以给机组一个比较小的速度让钢带处于低速爬行状态,当爬行状态良好后就可以升到预设的速度运行。现在的疑问如下:1.开始建张时,开卷机以反方向(这里规定从开卷机到卷取机钢带运行的方向为正方向)稍微转动至钢带绷直且达到预设的张力,卷取机以正方向转动使钢带绷直且达到预设的张力。问题是:开卷机和卷取机将钢带绷直后保持一定的张力,这时电机处于停转状态,这时变频器是不是给电机输入的低频小电流使电机处于堵转状态?2.运行过程中,开卷机因为力矩方向和转动方向相反,是不是处于发电状态?3.停车和减速过程中,开卷机处于何种运行状态?请各位大虾帮忙分析