某电动机(电机1,图中空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。某日,该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,图中220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,请问是什么原因引起的?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 编辑 ]

某电动机(电机1,图中空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。
某日,该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,图中220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。
但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,请问是什么原因引起的?

1.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 编辑 ]

1.JPG

免费打赏
herotears
2010年10月17日 22:59:23
2楼
记得电力系统分析书中计算短路电流时,电动机是作为短路电流产生的电源吧。超过电动机保护的速断值。就动作跳闸了。
回复
zyz8438
2010年10月18日 08:23:35
3楼
电机1回路本身不存在短路,为什么他的速断保护会动作?
回复
zyz8438
2010年10月18日 08:24:31
4楼


如果这样的话,那还有其他许多电动机为什么没有动作跳闸?
回复
一天涯浪子一
2010年10月18日 08:38:28
5楼
没看懂你的意思,最好附上主接线图。

如果电机1变电所的电源受上一级变电所控制,上一级变电所跳闸后,电机1保护应该发出失压信号。
回复
wojv2009
2010年10月18日 08:58:32
6楼
电机2发生电缆故障(放炮)后,引起电网电压和电流的波动!引起电机1跳闸!
至于别的电机未跳!原因有可能有三
1、电压、电流波动未波及到其它电机或者不在同一回路。
2、电机1保护灵敏。
3、其它电机未有相关保护。
个人意见
回复
zyz8438
2010年10月18日 09:08:15
7楼


高压电动机的低电压保护动作时间最短的是0.5s。保护是速断保护动作,不是低电压保护动作跳闸。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:14 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年10月18日 09:16:19
8楼


两个变电所的6kV母线上都有许多高压电机正在运行,受到的电压、电流波动的影响应该是一样的。电机回路肯定都有速断保护的!
回复
herotears
2010年10月18日 22:56:04
9楼

查看一下保护定值,能否找到跳闸记录。具体再分析。
回复
wojv2009
2010年10月19日 10:53:00
10楼
速断保护:为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。
一、电压速断保护
  线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。
二、电流速断保护
  电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能保护线路的一部分,带时限电流速断保护能保护全线路,另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。
回复
zyz8438
2010年10月19日 11:47:06
11楼
现场电动机没有设电压速断保护。有低电压保护,但动作时限至少在0.5s以上。
回复