水泵,风机等电力设备,有各种启动方式,比如直流启动(启动电流大,对电网有冲击),星三角启动,变频启动,软启动,降压启动。那用的时候根据什么原则选择启动方式呢?功率吗?请达人指教:call: :call: :victory: :handshake
水泵,风机等电力设备,有各种启动方式,比如直流启动(启动电流大,对电网有冲击),星三角启动,变频启动,软启动,降压启动。那用的时候根据什么原则选择启动方式呢?功率吗?请达人指教:call: :call: :victory: :handshake
2楼
一般就根据电机功率来看。超过10kw的电机一般都要采取控制启动电流的措施了。
回复
3楼
启动的看你的变压器容量,和你的电机功率大小啊
回复
4楼
排除当地有关部门的规定(比如我们这边供电部门规定,小区内超过15KW的要降压启动)和甲方的强烈要求外应按以下顺序考虑启动方式:
1、消防设备因为平时不经常使用而且使用时会切除其它设备,故尽量使用直接启动,我在实际设计中,当超过变压器容量15%时,才使用降压启动,通常这时候电机功率已经比较大了,一般会采用自藕降压启动。因为消防设备是不允许使用变频启动的,而这种设备往往是消防泵,安装在比较潮湿的场所,对电子设备不是很有利,所以也尽量不要使用软启动。
2、如果是平时经常使用的设备,如冷冻机房内的水泵等,不管容量大小,尽量使用变频启动,可以节能。
3、如果平时不经常使用的设备,超过变压器容量15%时使用星三角启动。
回复
5楼
3楼、4楼加在一起,应该是比较全了。
回复
6楼
笼型异步电机直接启动条件: Ki= Inst / In 《= 1/4 [ 3+ 电源容量(kva)/ 电动机容量(kw)]
Ki 为电机启动电流/ 电机额定电流
回复
7楼
看設備的功率而定
回复
8楼
休了八天假。。。。
你回答的非常详细,我记下了。。谢谢~
你十一美出去玩哦?太有专业精神了 嘿嘿
回复