现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~

现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?
还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
免费打赏
wang780123
2008年09月20日 11:24:11
2楼
接线问题,电机实际温度,测温元件
回复
lingxuct
2008年09月20日 16:03:54
3楼
设置的额定电流错了(过小),实际运行电流比设置值大。
回复
sophisticate
2009年03月19日 19:46:18
4楼
是不是电机工作频率较低,转速慢,工频电机一般没有另配风扇,导致散热差引起。可另配风扇或提高运行频率
回复
wxgrdc
2009年05月29日 13:33:42
5楼
因为你使用的是工频电机,而实际使用时往往电机的转速很低,亦即风扇的转速很慢,造成冷却效果变差,所以电机的温度变的很高.解决的方法是,改用变频电机,它的冷却风扇不是与电机的转子相连的,而是由另外的电源供电,转速稳定不受电机转速的影响.
回复
qiouzhi
2009年09月04日 13:55:59
6楼
路过看几个高手的论调。。
回复
shideping
2009年09月04日 22:03:50
7楼
测一下电机实际温度多高。如果是F机绝缘的电机,外壳允许温度最高可达90度。同意电气区管的分析。