有关预应力张拉原始记录表的问题
一直对预应力原始张拉记录表存在着一些疑问,想借此机会学习交流一下 我自己的理解是这样的:累计伸长值=锚固值+初应力以下推算伸长值-回缩值 张拉程序为:0到0.1σcom到0.5σcom到1.03σcom再锚固 其中初应力以下推算伸长值为初应力值0.1σcom到0.5σcom应力伸长值(依据现场记录中间值各不同,这里暂假设为0.5σcom)中间的平均值,即:(0.5σcom-0.1σcom)/5 锚固值为:1.03σcom应力下伸长值减去0.1σcom(初应力值)伸缩量;回缩值现场测定 然后:偏差率=(累计伸长值-理论伸长值)/理论伸长值*100% 如此看来一端张拉情况下的表格就可以完成,但是如果预应力梁超过25m,必须是两端张拉,又该如何填这张表了?另一端张拉时还会存在0.1σcom(初应力)的情况吗?中间值又该如何确定?初应力以下推算伸长值又是如何算法? 写的有点乱,谅解[local]1[/local]
泥浆护壁灌注桩桩基旁站监理记录表
旁站监理记录表工程名称: 编号:日期及气候:2007.12.31 多云 工程地点:6#楼旁站监理的部位或工序: 1#桩 旁站监理开始时间:17:55 旁站监理结束时间:18:33施工情况:实测施工桩深-15.90M,实际桩径650mm,采用泥浆护壁GPS-10钻孔机正循环施工工艺成孔。钢筋笼直径500mm和笼长11.06M均符合要求,振兴商砼原材料有进场合格证明, 水下导管灌注C25砼,导管长度为14.50M孔径为260。施工单位技术员徐佩忍工地指挥浇筑,初灌量1.5M3连续,整个浇筑过程顺利,机械设备运转正常,未出现异常质量安全事故。监理情况:由一名监理人员全过程旁站监理,护筒埋置符合要求,终孔实测孔底标高、扩孔孔径和标高符合设计要求,泥浆比重1.26,孔底灌前沉渣约350mm。砼坍落度实测值:168mm、169mm、171mm,对标养试块取样及制作进行见证。发现问题:处理意见: 备 注:从12月30日17:20开孔
关于冲孔灌注桩的一些问题,请各位指点!
小弟正在搞冲孔灌注桩,第一次接触,很多东西不太懂,希望各位前辈指点一二,不胜感激! 1、广东省统表里,垂直度偏差、孔径、垂直度、沉渣厚度应该用什么仪器/方法测? 2、声测管、导管气密性有什么统一表格填没有啊? 规范里声测管要检测,但是试验室都没有这项检测内容。 3、由于施工场地面层为堆积土,土质多为砂土,遇水就特别松软,桩机经常冲一段时间后就会偏。只能根据副桩不断调整桩机位置。但是护筒沉降问题比较严重。 (1)我们埋设的时候没有在底下垫黄土,但是在护筒周围垫了沙袋。考虑过在护筒底下垫沙袋的,但怕砂土塌了以后砂袋掉到孔里很难处理,所以垫过石头,可作用不大。护筒沉降最大的有50cm了。 (2)我们也考虑过是否在地面焊支架固定护筒,以免护筒下沉,但是,感觉那样的话,护筒下一旦塌孔很难遇见,对操作人员产生了安全隐患。 (3)加长护筒? 但是我查资料,好像一般在淤泥质土才会这样做,而且这样做成本会很高。 请问还有什么更好、经济的做法?