对于水下混凝土灌注原始记录表如何填写【尤其是对于红色项目】?有没有固定的计算格式?麻烦懂的前辈们给个详细的解答,新手在此谢过。

对于水下混凝土灌注原始记录表如何填写【尤其是对于红色项目】?有没有固定的计算格式?麻烦懂的前辈们给个详细的解答,新手在此谢过。

水下砼.jpg

免费打赏
sjh819
2014年02月25日 16:26:04
2楼
新手也想学习,顶一下。
回复
xinhom
2014年02月26日 11:06:53
3楼
计算格式?那不好多都是实测值吗
回复
cxz323
2014年02月27日 07:21:15
4楼
xinhom 发表于 2014-2-26 11:06 计算格式?那不好多都是实测值吗有是实测值,关键搞不明白……还望前辈给个假设的实测值,然后推算其他的。
回复
yrxv
2014年02月27日 12:49:27
5楼
你打红的项目基本没有固定的。远离施工现场造表是对工程质量极度不负责,要强烈反对这种做法。
灌注前的桩底标高,要满足你的设计图纸。桩顶标高图纸上也有,但要区分是设计标高还是实际的灌注标高,灌注桩需要超高50cm以上。钢筋骨架也可以参考你的图纸,看桩上接的是什么,是承台?柱?底板?钢筋预留过长也不利于施工。计算混凝土方量可以自己算,很简单。每盘的混凝土方量,大工程用的搅拌机也不过1~2方,一般的工地0.4~0.5比较合理。

灌注的时候始终要注意一个问题,混凝土必须埋住导管,埋深自己查《施工规范》,只要保证这个埋深,难度就不大了。最后一项目实灌混凝土,如果是土基的话,会有1.01~1.03的充盈系数。如果实灌方量过小,桩的完整度可能存在问题,如果方量过大,你的孔可能发生了特殊情况。
回复
章鱼丸子
2014年02月27日 15:05:18
6楼
这个说不明白,去一下现场,就能很快明白,很多数据是实测的,都是编的话,合理性很难达到。强烈建议现场!!!
回复
cxz323
2014年02月28日 16:03:00
7楼
yrxv 发表于 2014-2-27 12:49 你打红的项目基本没有固定的。远离施工现场造表是对工程质量极度不负责,要强烈反对这种做法。灌注前的桩 …嗯,现场是肯定的了,就是一直没有对导管的埋置深度和拆导管后的埋置深度绕过来,可否请前辈举个简单的例子,好让我理解一下。
回复
yrxv
2014年03月01日 20:00:11
8楼
埋深随着的灌注和拆卸导管不断变化。比如在混凝土灌注之前,根据导管的总长度,能计算出导管底距孔底的距离,可以确定管底的位置。随着混凝土的不断浇灌,混凝土面也在变化,计算一下混凝土面的高度,就能算出导管底的埋深。用手画一下草图就可以看的出来。
回复
cxz323
2014年03月08日 16:54:14
9楼
yrxv 发表于 2014-3-1 20:00 埋深随着的灌注和拆卸导管不断变化。比如在混凝土灌注之前,根据导管的总长度,能计算出导管底距孔底的距离 …多谢前辈耐心解答!
回复
taogi
2014年03月26日 22:22:30
10楼
导管埋深6米左右,其余的参照规范,不要把导管拔出问题就好
回复
wushuihe001
2014年03月26日 23:48:51
11楼
每个项目的要求都不一样,问问你们的业主和监理,不然做完了到最后可能要重新做资料,这个问题你可以上工程师在线网,那里有好多的专家和经验丰富的施工人员给你解答,而不是简简单单的给你一个表