灌注桩的混凝土充盈系数
充盈系数一般用于桩基工程的灌注桩浇灌混凝土,是判断桩基工程的一个质量指标。灌桩的混凝土充盈系数是指一根桩实际灌注的混凝土方量与按桩外径计算的理论方量之比(V实/V理论)。在实际施工过程中,成孔出现的偏差大于设计尺寸,以及由于施工过程中可能会出现桩身侧壁裂缝、孔洞及塌孔等原因,导致实际灌入量大于理论计算量。 实际情况: 振动灌注桩和锤击式灌注桩的充盈系数一般为1.05~1.20;静压灌注桩一般为1.02~1.10。对充盈系数小于1的桩,判定为废桩,应立即实行复打,但复打时应防止桩管外壁土体混入混凝土桩身内。泥浆护壁成孔灌注桩的混凝土充盈系数不得小于1,在一般土质中为1.1,在软土中为1.2~1.3。 各个类型桩的充盈系数是不同的,沉管灌注桩不小于1.0,但是在实际施工中常常出现小于1的情况,这也是正常现象。钻孔灌注桩的充盈系数不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地层的充盈系数一般比较大,都在1.2左右,如果钻孔桩充盈系数小于1.0那么可以判定为废桩 是在预/决算里和实际施工时计算混凝土的方量,就要按桩理论的土方量乘上充盈系数。过
关于冲孔灌注桩的一些问题,请各位指点!
小弟正在搞冲孔灌注桩,第一次接触,很多东西不太懂,希望各位前辈指点一二,不胜感激! 1、广东省统表里,垂直度偏差、孔径、垂直度、沉渣厚度应该用什么仪器/方法测? 2、声测管、导管气密性有什么统一表格填没有啊? 规范里声测管要检测,但是试验室都没有这项检测内容。 3、由于施工场地面层为堆积土,土质多为砂土,遇水就特别松软,桩机经常冲一段时间后就会偏。只能根据副桩不断调整桩机位置。但是护筒沉降问题比较严重。 (1)我们埋设的时候没有在底下垫黄土,但是在护筒周围垫了沙袋。考虑过在护筒底下垫沙袋的,但怕砂土塌了以后砂袋掉到孔里很难处理,所以垫过石头,可作用不大。护筒沉降最大的有50cm了。 (2)我们也考虑过是否在地面焊支架固定护筒,以免护筒下沉,但是,感觉那样的话,护筒下一旦塌孔很难遇见,对操作人员产生了安全隐患。 (3)加长护筒? 但是我查资料,好像一般在淤泥质土才会这样做,而且这样做成本会很高。 请问还有什么更好、经济的做法?