灌注桩的混凝土充盈系数
fddg
fddg Lv.6
2012年10月16日 21:00:34
来自于建筑施工
只看楼主

充盈系数一般用于桩基工程的灌注桩浇灌混凝土,是判断桩基工程的一个质量指标。灌桩的混凝土充盈系数是指一根桩实际灌注的混凝土方量与按桩外径计算的理论方量之比(V实/V理论)。在实际施工过程中,成孔出现的偏差大于设计尺寸,以及由于施工过程中可能会出现桩身侧壁裂缝、孔洞及塌孔等原因,导致实际灌入量大于理论计算量。 实际情况:  振动灌注桩和锤击式灌注桩的充盈系数一般为1.05~1.20;静压灌注桩一般为1.02~1.10。对充盈系数小于1的桩,判定为废桩,应立即实行复打,但复打时应防止桩管外壁土体混入混凝土桩身内。泥浆护壁成孔灌注桩的混凝土充盈系数不得小于1,在一般土质中为1.1,在软土中为1.2~1.3。

  振动灌注桩和锤击式灌注桩的充盈系数一般为1.05~1.20;静压灌注桩一般为1.02~1.10。对充盈系数小于1的桩,判定为废桩,应立即实行复打,但复打时应防止桩管外壁土体混入混凝土桩身内。泥浆护壁成孔灌注桩的混凝土充盈系数不得小于1,在一般土质中为1.1,在软土中为1.2~1.3。
  各个类型桩的充盈系数是不同的,沉管灌注桩不小于1.0,但是在实际施工中常常出现小于1的情况,这也是正常现象。钻孔灌注桩的充盈系数不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地层的充盈系数一般比较大,都在1.2左右,如果钻孔桩充盈系数小于1.0那么可以判定为废桩 是在预/决算里和实际施工时计算混凝土的方量,就要按桩理论的土方量乘上充盈系数。过去老定额的充盈系数是1.269,其实是充盈系数1.25乘以砼损耗1.015等于1.269,从2001定额到2004清单计价,充盈系数都是1.218,其实也是充盈系数1.20乘以砼损耗1.015等于1.218。从清单计价后,各投标人可以根据经验自报充盈系数,一般结算时不调整,人工挖孔桩因为做了混凝土护壁,故不考虑充盈系数。
作用:
1、作为判定成桩质量的一个依据,若充盈系数小于1,则说明实际灌入混凝土量小于理论计算量,说明桩身质量存在一定的缺陷。
  2、结算的依据,若实际施工中,充盈系数大于定额充盈系数,一般来说允许调整。具体怎么调整,参见各地有关定额规定。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-17 14:22 编辑 ]
sunta_0
2013年03月10日 14:37:35
2楼
学习了
:victory:
回复
水泥厂
2013年04月21日 17:04:06
3楼
设计图纸上怎么体现啊?说明中需要注明吗?
回复

相关推荐

APP内打开