旁站监理记录表工程名称: 编号:日期及气候:2007.12.31 多云 工程地点:6#楼旁站监理的部位或工序: 1#桩 旁站监理开始时间:17:55 旁站监理结束时间:18:33施工情况:实测施工桩深-15.90M,实际桩径650mm,采用泥浆护壁GPS-10钻孔机正循环施工工艺成孔。钢筋笼直径500mm和笼长11.06M均符合要求,振兴商砼原材料有进场合格证明, 水下导管灌注C25砼,导管长度为14.50M孔径为260。施工单位技术员徐佩忍工地指挥浇筑,初灌量1.5M3连续,整个浇筑过程顺利,机械设备运转正常,未出现异常质量安全事故。
工程名称: 编号:
日期及气候:2007.12.31 多云 工程地点:6#楼
旁站监理的部位或工序: 1#桩
旁站监理开始时间:17:55 旁站监理结束时间:18:33
施工情况:实测施工桩深-15.90M,实际桩径650mm,采用泥浆护壁GPS-10钻孔机正循环施工工艺成孔。钢筋笼直径500mm和笼长11.06M均符合要求,振兴商砼原材料有进场合格证明, 水下导管灌注C25砼,导管长度为14.50M孔径为260。施工单位技术员徐佩忍工地指挥浇筑,初灌量1.5M3连续,整个浇筑过程顺利,机械设备运转正常,未出现异常质量安全事故。
监理情况:由一名监理人员全过程旁站监理,护筒埋置符合要求,终孔实测孔底标高、扩孔孔径和标高符合设计要求,泥浆比重1.26,孔底灌前沉渣约350mm。砼坍落度实测值:168mm、169mm、171mm,对标养试块取样及制作进行见证。
发现问题:
处理意见:
备 注:从12月30日17:20开孔,有毛石障碍物,至12月31日13:25共计12小时左右。夜间停工时泥浆比重加大至1.6。
施工企业:
项目经理部:
质检员(签字):
年 月 日 监 理 企业:
项目监理机构:
旁站监理人员 (签字):
2007年 12 月 31 日